楼主: 好坏男人

至今为止碰到最难装的空调

[复制链接]
发表于 2019-6-7 21:01:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蓝星家电 发表于 2019-6-7 15:35
我还以为是什么高空难做的事。。看你就是不会装空调的。

就是,我也有同感
发表于 2019-6-7 21:49:50 | 显示全部楼层
挂机安装分为左出管、右出管和背出管,背出管是垂直内机在挂机背后出管。
发表于 2019-6-7 21:57:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这很难么?基操好不,1.7m高度的孔?这也是人才。用户如果不让重新打孔,非要走原孔洞位置。内机挂高些,直接下出管,缺点是内机管道安装难看。这个是必须妥协的问题。如果可以打孔,重新打孔。内机遮住孔洞,美观。

给你两个图,自己看吧
1559915802(1).png
1559915782(1).png
发表于 2019-6-7 22:40:55 | 显示全部楼层
看来装得不多。
 楼主| 发表于 2019-6-7 22:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-8 05:38 编辑
修到报废 发表于 2019-6-7 21:57
这很难么?基操好不,1.7m高度的孔?这也是人才。用户如果不让重新打孔,非要走原孔洞位置。内机挂高些,直 ...


谢谢,师傅你有心了!你说的方案二,管道走法一:是需要重新在空调内机下部开口吗?下部锯开口不好看啊!可不可以直接在空调内机右边锯开口了??
你说的方案二的两种管道走法,是安装前就在地上把铜管弄弯?还是安装时把管子穿进洞里以后再弄弯管子啊?弄弯管子是直接用手弄弯还是需要内弹簧或者弯管器了???
发表于 2019-6-7 23:27:34 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2019-6-7 21:57
这很难么?基操好不,1.7m高度的孔?这也是人才。用户如果不让重新打孔,非要走原孔洞位置。内机挂高些,直 ...

厉害了,用什么软件画的
发表于 2019-6-7 23:35:00 | 显示全部楼层
你到底会不会装啊?无语评论。
发表于 2019-6-8 02:23:31 | 显示全部楼层
感觉从左右和下方出管再回到原孔洞更不美观,而且增加弯管的难度,不知道客户怎么想的?可以给客户演示一下安完的效果图,让他自己看是否美观,建议重新钻合适的孔!
发表于 2019-6-8 04:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
看了一遍 ,鉴定为用户淘宝DIY自装。替制冷效果担忧
发表于 2019-6-8 06:36:51 | 显示全部楼层
好坏男人 发表于 2019-6-7 22:50
谢谢,师傅你有心了!你说的方案二,管道走法一:是需要重新在空调内机下部开口吗?下部锯开口不好看啊! ...

简单得很,根据你的意思,先把内机塑料壳下沿与墙洞的位置用剪刀剪好相应大小的缺口,测量内机里的两根铜管(已套海绵保温管)并行在一起的中心至墙洞中心的距离尺寸,将两根套好保温管的铜管在量好的尺寸处,用手握在一起缓缓弯成90度,再把排水管和电缆线与铜管握成圆形,用扎带扎紧,最后穿出墙外。
也给你示意图参考:

215719f9910w9b6k6b4w1s_副本.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 15:32 , Processed in 0.065829 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表