查看: 1919|回复: 8

压缩机结冰问题

[复制链接]
发表于 2019-6-7 09:42:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-7 14:53 编辑

水冷机系统,毛细管节流,两台压缩机,其中一台压缩机结冰,怎么回事,
一开始认为缺氟,加氟后还这样,现在静态时不结冰的0.8结冰的0.8  运行时,不结冰的0.25  1.5 结冰的0.2 1.35
P90607-093414.jpg
P90607-093418.jpg
发表于 2019-6-7 10:07:12 | 显示全部楼层
清洗蒸发器,哪有缺氟压缩机结霜这么多的
发表于 2019-6-7 10:34:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水系统要是独立的话,结霜的这台压缩机,可能是水循环出问题。

谁不能循环 ,蒸发器热交换不好造成 压缩机结霜  




发表于 2019-6-7 11:23:11 | 显示全部楼层
等到看结果,分析应该是蒸发器热交换出问题。
 楼主| 发表于 2019-6-7 12:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-6-7 10:34
水系统要是独立的话,结霜的这台压缩机,可能是水循环出问题。

谁不能循环 ,蒸发器热交换不好造成 压缩机 ...

两个蒸发器在同一个水箱里
 楼主| 发表于 2019-6-7 12:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2019-6-7 10:07
清洗蒸发器,哪有缺氟压缩机结霜这么多的

蒸发器盘管是在循环水箱里的,
发表于 2019-6-7 12:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
回气管有结冰吗?若回气不结冰,就压缩生病了!
发表于 2019-6-7 14:50:33 | 显示全部楼层
aragorn110 发表于 2019-6-7 09:53
一开始认为缺氟,加氟后还这样,现在静态时不结冰的0.8结冰的0.8  运行时,不结冰的0.25  1.5 结冰的0.2 1. ...

静置压力(平衡压力)是说明不了问题的,这个没用,不要拿它说话。
“运行时,不结冰的0.25/1.5,结冰的0.2/1.35”(压力单位都不写),这说明了什么问题呢?还是压力不够嘛!那压力怎么又不够了呢?缺氟了嘛!缺氟了怎么办呢?补氟搞定嘛!
 楼主| 发表于 2019-6-7 17:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
胡勃雄 发表于 2019-6-7 12:55
回气管有结冰吗?若回气不结冰,就压缩生病了!

回气管有霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 15:32 , Processed in 0.067130 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表