RT809HSE编程器
nihaolxx 发表于 2019-6-6 21:46
r22的定频机一般停机压力在1MP多一点,开机制冷模式回落到0.4到0.5左右,这个是开停机压力差不多,不回落, ...

开停机两个压力差不多,只能分析为压机不工作或压机吸气管被堵死。  如管道系通内真是空气压力,低压系通肯定有严重漏,估计加液后也不会使用太久
发表于 2019-6-6 22:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果楼主再仔细地描述一年你所观察到的现象和操作过程答案就出来了
发表于 2019-6-6 22:51:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
告诉你一个秘密
格兰仕蒸发器有铝管的
发表于 2019-6-6 23:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
该不会是四通阀坏了吧,你加氟几公斤才冷下来。过段时间你就知道结果了。
发表于 2019-6-7 08:08:34 | 显示全部楼层
肯定是某黑心修理工以空气代替冷媒给灌到空调里了,不然空调里哪来这么高的压力还不冷
发表于 2019-6-7 10:33:10 | 显示全部楼层
既然怀疑漏,为啥不查漏呢
发表于 2019-6-7 12:11:03 | 显示全部楼层
格兰仕空调有铝管的还有铜包铁的分歧管,连接管是铜的也有漏的,我维修过1P的格兰仕低压管是铜管慢漏,加氟就用1年,扒开保温套涂满洁洁灵都是沙眼。
发表于 2019-6-7 14:55:29 | 显示全部楼层
实验一下,就算里面是空气,平衡压8公斤,那启动压机之后,低压也是会降低的,不可能一点变化都没有,如果没有变化,就像上面有师傅的说的,基本判断就是压机没有正常启动。
 楼主| 发表于 2019-6-7 15:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2019-6-7 14:55
实验一下,就算里面是空气,平衡压8公斤,那启动压机之后,低压也是会降低的,不可能一点变化都没有,如果 ...

压机启动不启动这点常识还是知道的,放出来的气体没有一点液体,有氟的话,在储液罐应该有液体的。
发表于 2019-6-7 19:33:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 14:07 , Processed in 0.060124 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表