一台格力天井机不制冷 现场看内机保护状态 遥控手动都无法开机 拔变压器重启 能自动开机 但是几分钟就自动关闭 红灯闪6次 间隔3秒 从代码得知是通讯故障 测量N和5号线 有跳变电压 说明信号线基本正常 为了确保万无一失 我又把信号线短路 在另一端测 将近30米的距离 电阻1.3欧姆

信号线故障排除 检查外机 外机电脑板红、绿、黄三只LED 同时以50赫兹的速度闪烁 由于维修天花机不多 也没有碰到过这种故障 暂用排除法 换相 更换逆相保护器 故障依旧 代换外机电脑板故障排除**

格力5匹天井机

格力5匹天井机
微信图片_20190605192707.jpg
发表于 2019-6-5 19:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
板坏遇到很少,大部分线被老
发表于 2019-6-5 20:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这叫代换大法,不是维修。
发表于 2019-6-5 20:53:09 | 显示全部楼层
可以相互对比检修,增长经验
发表于 2019-6-5 20:54:50 | 显示全部楼层
学习!多谢分享维修经验
发表于 2019-6-5 21:15:10 | 显示全部楼层
是外机电脑板不良导致的问题,既然已经解决了,那恭喜你维修成功!
发表于 2019-6-5 21:31:46 | 显示全部楼层
多谢分享维修经验
发表于 2019-6-5 21:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
内机探头。主板。有问题。
发表于 2019-6-5 22:20:27 | 显示全部楼层
拔变压器重启 能自动开机    这句话什么意思  新人请教下
发表于 2019-6-5 22:35:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,看来还是外机板做得不结实