老美的变频,不报故障代码,压缩机不工作

[复制链接]
发表于 2019-6-5 18:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有台美的老型号空调KFR-26GW/BPY-R1.D.2.1.1-1,开机继电器吸合主板指示灯闪烁正常,压缩机不工作,不显示故障代码,各位师傅,有修过的请赐教
3.jpg
2.jpg
发表于 2019-6-5 19:27:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-6-5 19:29:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
期货 发表于 2019-6-5 19:27
找专业师傅 别找游击队

哪位是专业的师傅,修过这种机器的少之又少
发表于 2019-6-5 19:53:24 来自手机 | 显示全部楼层
风机转吗?
 楼主| 发表于 2019-6-5 20:50:30 | 显示全部楼层

风机转,风机正常
发表于 2019-6-5 21:25:51 | 显示全部楼层
可能变频板坏了
 楼主| 发表于 2019-6-5 21:28:05 | 显示全部楼层
zyj186 发表于 2019-6-5 21:25
可能变频板坏了

变频块已更换,故障依旧,从淘宝购买一块同样的拆机板,故障依旧
发表于 2019-6-5 22:01:25 | 显示全部楼层
检测几个感温探头试试。
发表于 2019-6-5 23:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
先查主板电压300v,15v,12v,5v供电是否正常
发表于 2019-6-5 23:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
查模块是否正常