楼主: 就现在嘛

七匹格力柜机,内机蒸发器,到粗管,到压缩机结冰。求助!

[复制链接]
发表于 2019-6-4 11:59:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机风速正常蒸发器还结冰,那得有多冷才行?仔细观察结冰的起始位置可能有新发现。
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-6-4 11:27
连接管长31米,并且管径还人为变小,这就是症结所在

哎,以前也这样干过呀,也有2.30米都没事啊,这会就伤到了
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
俺村就俺帅 发表于 2019-6-4 11:59
内机风速正常蒸发器还结冰,那得有多冷才行?仔细观察结冰的起始位置可能有新发现。 ...

当压力放到3个左右,内机效果很差。在缓慢加氟压力不到四个,储液罐马上开始结霜,起始位置应该是储液罐了?。这什么情况啊,这也不像管扁呀,难道就更跟换管径引起的?以前也这样装过,管也长,没问题。没有其他可能就只能掏管出来了,这样一来就亏大了
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天一 发表于 2019-6-4 11:48
双管齐下导致的。

管径问题么?大佬
发表于 2019-6-4 12:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
就现在嘛 发表于 2019-6-4 12:14
管径问题么?大佬

本来管径还无所谓,但是31米就有问题了!
发表于 2019-6-4 15:32:03 | 显示全部楼层
应该不是管径的问题,遇到过冰堵和脏堵在储液罐那里结霜的,管子太长也有可能有握扁和弯折的情况。
发表于 2019-6-4 15:47:27 | 显示全部楼层
就现在嘛 发表于 2019-6-4 09:34
内机可以肯定不脏,因为刚装的新机,我也检查过不脏啊。风速也可以肯定正常啊,站出风口位置比五匹机大多 ...

管子被埋地下可真中了埋伏。
发表于 2019-6-4 20:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果是我装的话30多米长12改用10肯定不干,省那点能做什么。本来30多米就很长了还人为的改成10。如果瘪了下就出现你这种情了
发表于 2019-6-4 20:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵呵那个“坑”还真有可能被埋了呢
发表于 2019-6-5 06:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
我只关心30多米赚了多少钱?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 14:06 , Processed in 0.055097 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表