E1故障是前几天温度不高时空调正常,最近报高压保护。空调运行三四分钟然后报,我的思路是既然可以运行说明电控没有问题,故障点出在系统:1、外机换热器脏堵,换热不良,2、外机风扇风量过小(风叶,电容),3、氟利昂充注过多。
由于去年更换压缩机,怀疑氟利昂过多,挂表、把温度探头放到管路保温棉中,然后放氟,放到回气管温度不在下降是停止(先把外换热器弄干净),运行一段时间不再保护,室内机进出风温差到16度。