控制板上的LPP线与ovc线是什么意思啊?它们分别起什么作用呢?与零线短接表示什么?请大侠给予指点
发表于 2010-11-15 18:18:37 | 显示全部楼层
OVC是接高压保护
短接 OVC 与零线,如继续出现故障,那就是主板不良,如不出现故障,查高压开关是否导通
LPP是接低压保护
现在很多机都没有这个保护  直接和零线短接就可以了