楼主: 中原家电城

新人请教问题

[复制链接]
发表于 2019-6-4 10:38:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
中原家电城 发表于 2019-6-4 08:23
冷暖机  静态  停机状态下加氟口接气罐  高压阀螺母拧开 用氟排空

估对你是冷暖机!
你的排空方法有问题!氟也会挑好路走的,低压回路全通状态,路径也短,氟易出来。高压回路长、并有排气阀片、毛细管节流存在,不易全排空!一定要用这偏门方法的能费多点氟了-----排到差不多时,用手堵铜管,让氟与空气从高压口喷出。最好能用液态冲,开一下停一下。(注意别冻伤堵管的手!)这样子会排得干净点!
再有就压机自身抽!方法与上差不多,注意的是要装回铜管前,一定要使系统是正压力!
锁好管后。氟要液态(停压机!)加至平衡压后再开机!不够再气态开机补加!
各位看官请注意。注意。注意!重要的事情已经说过三次了!!!以上操作带危险性,并基于氟是R22的情况下,由技术熟练的工作人员施工。敬请知晓!
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
RDQ 发表于 2019-6-3 22:37
我也遇到过这种情况   可以考虑是顶针的问题

排除顶针问题  
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
RDQ 发表于 2019-6-3 22:37
我也遇到过这种情况   可以考虑是顶针的问题

不是顶针问题  可能是压缩机或者四通阀串气
发表于 2019-6-4 13:09:39 | 显示全部楼层
中原家电城 发表于 2019-6-4 12:27
不是顶针问题  可能是压缩机或者四通阀串气

四通串气否。得内有一定氟量的情况下才能下定论。
以你回帖来看,机内的氟量不足以推动四通阀芯。如果确定机排空正常。停机。静态。液态。加注至机内!是利用瓶压(大瓶的更好,火机瓶那类就。。。。)强压部分液氟进机!(放心。不会加注过量的)。
只能让机内有1/3的氟量.四通才能正常换向!
发表于 2019-6-4 15:38:39 | 显示全部楼层
支持9楼说法!!!