公司3台螺杆机,其中2#制冷效果不是很好。r22制冷剂,低压0.7mp,高压1.5mp。
1#、3#正常低压0.5mp,高压1.8-1.9mp。冷却水温度42度,冷冻水15度
(因为白天负荷低只开一台主机,晚上开3台主机,拍照的时候是刚开3台主机的时候,冷冻水温度较高)冷冻水设定温度7度,手摸回气管与主机连接部分能感觉得到2#比其他没那么冷。
小弟判断为漏氟,准备明天加一些。它低压有0.7mp压力不排除氟过多的问题。
不知道用修空调的那一招,接加氟表放氟看放出的是气态还是液态,液态就是氟过多。

恳请各位大佬赐教
IMG_20190601_194119.jpg
IMG_20190601_194044.jpg
IMG_20190601_193954.jpg
IMG_20190515_131949.jpg
IMG_20190515_131945.jpg
IMG_20190515_131941.jpg
IMG_20190515_131818.jpg
IMG_20190515_131921.jpg
 楼主| 发表于 2019-6-1 20:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
突然想起来,高压压力偏低,高压压力偏高。会不会是电子膨胀阀有问题
 楼主| 发表于 2019-6-1 20:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
584111253 发表于 2019-6-1 20:23
突然想起来,高压压力偏低,高压压力偏高。会不会是电子膨胀阀有问题

(上一条字打错)突然想起来,高压压力偏低,低压压力偏高,会不会电子膨胀阀有问题。
发表于 2019-6-1 20:28:22 | 显示全部楼层
检查一下三个加载电磁阀
发表于 2019-6-1 21:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
高压不高,低压不低,收氟试一下压缩机吸排气能力。
发表于 2019-6-1 21:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
多上传点数据  低压压力不低啊  膨胀阀开度多少   电流多少   
发表于 2019-6-1 22:18:53 | 显示全部楼层
你所谓的称谓不敢当,只是和你交流,希望前几位的回复能够帮助到你,祝你早日把空调修好!
发表于 2019-6-2 20:15:08 | 显示全部楼层
冷却水42°?
发表于 2019-6-2 20:22:11 | 显示全部楼层
数据太少,脏或循环
发表于 2019-6-2 23:43:05 | 显示全部楼层
冷却水的水位也有关系
水多少都不一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 17:08 , Processed in 0.065479 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表