请教,冷水机组低压报警怎么回事?
发表于 2019-5-30 13:59:17 | 显示全部楼层
漏氟了吧
发表于 2019-5-30 14:07:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我这边报低压的原因是因为冷缺水温过低。
机组为电子膨胀阀。
应对办法就是想办法提升冷却水温到20度左右。
希望对你有帮助。
发表于 2019-5-30 14:14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-5-30 14:17 编辑
Raymon 发表于 2019-5-30 14:07
我这边报低压的原因是因为冷缺水温过低。
机组为电子膨胀阀。
应对办法就是想办法提升冷却水温到20度左右。 ...


你的水流开关、水泵、Y隔该检修了。必要时化学清洗水砲啦!
发表于 2019-5-30 14:27:36 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-5-30 14:14
你的水流开关、水泵、Y隔该检修了。必要时化学清洗水砲啦!

我能理解你说的意思是冷却水流量不足或者是热交换效率不好么?
如果是的话应该是高压高,高报不是么?
发表于 2019-5-30 14:40:01 | 显示全部楼层
Raymon 发表于 2019-5-30 14:27
我能理解你说的意思是冷却水流量不足或者是热交换效率不好么?
如果是的话应该是高压高,高报不是么? ...

冷水机组-----两器都有水做载冷剂的。
我说的是冷冻水不足,清洗蒸发换冷水砲!
你却理解冷却水不足,清洗冷凝换热水砲!
一般情况下水流开关是装于冷冻水路中的。
发表于 2019-5-30 14:51:04 | 显示全部楼层
嗯 。同意。
冷冻水流量不足,热交换效率不好。过滤器堵塞,或者冷冻水泵故障。都能引起低报。