请教老师

[复制链接]
发表于 2019-5-29 15:06:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教老师们,有个三十二立方的冷库,压缩机是5匹比泽而的,环境温度是26度高压16斤,低压不到一公斤,可蒸发器没有结霜,供液电磁阀打开着,过滤器有温度,膨胀阀也听见流速的声音,膨胀阀出液端到蒸发器处也结霜,回液结霜到压缩机的回液阀门处,曾经客户说二十多分钟就能拉到温度,可现在每拉一度都需要好久?请问老师们分析下
 楼主| 发表于 2019-5-29 15:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
要求拉到零下十八度,可相当的费劲了每一度
发表于 2019-5-29 15:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
标大不够清楚,缺氟
发表于 2019-5-29 17:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
低压有点低,可以堵了
发表于 2019-5-30 07:41:50 | 显示全部楼层
litongyu 发表于 2019-5-29 15:08
要求拉到零下十八度,可相当的费劲了每一度

库容32立方,要求库温-18度,配5P机足够了。
用的什么制冷剂,库温到了多少都没有,怎么跟你回答?
 楼主| 发表于 2019-5-30 16:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师们指点已经修好了。感谢有你们陪伴
发表于 2019-5-30 17:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
litongyu 发表于 2019-5-30 16:19
谢谢老师们指点已经修好了。感谢有你们陪伴

你能有点出息不
发表于 2019-5-30 18:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
怎么修好的也不说