一个小机房,2台台达的精密空调,13千瓦制冷量的,两个挨着放的,连外机都并排着放,可以认为2台的环境一模一样.室内23-27度之间吧,室外大概就是30度吧,石家庄的天气,晴天!
    其中一台制冷正常,低压5个,或者略低点,高压16个有时候略多点,但是没超过18,我拿红外测温仪测外机39度 高的地方43度的样吧,膨胀阀后挺凉,压缩机回气管只是比气温略地点,压缩机电流7.2个左右(三相)。压缩机排气烫手,但是膨胀阀前过滤器温度觉得略比体温高一点!
    再说另一台不正常的吧,用户反映报高压,前几天让清洗了一下外机(柳絮较多的季节),还是不行。测压力,低压5个,高压20个,压机电流8.7个,膨胀阀前的液管液比较烫,摸压缩机回气,不凉,感觉只比气温低一点!我初步判断是氟多,就试着放了点氟,然后压力就有下降,感觉也没放多点,再看高压16个-17个,低压4个,压机电流也降到7.6个左右,以为操作正确呢,结果一摸出风口,风不凉,制冷效果明显下降!判断应该不是缺氟,到楼顶看外机,感觉风扇好像是比另一个转的慢一点,还抖动厉害,是不是散热不好造成的?由于经验不足,决定动手试一下,就跟另一个对调了一下风扇,重新开机,故障依旧,又排除一个原因,(铜管确定是没有握瘪的地方,应该也不存在管路微堵的情况,因为管子都比较粗)
    然后就想是不是系统内有空气?但是没经验啊,不清楚有空气是什么现象,手机查找,说系统有空气,造成高压高,低压高,电流大,制冷差,并且高压压力抖动。前几个条件都符合,就是最后一个不一样,我测高低压的压力很稳定,一点都不抖动,连波动都很小,又头疼了,到底哪的问题?然后又加氟,加的感觉跟放的差不多了,或者略多了点,制冷效果倒是好了很多,但是低压5个多点,高压接近22个了!
    这下彻底不知所措了,剩下唯一的办法就是放氟,抽真空,重新加氟了!!! 但是这个操作不在我们的服务范围内,再一个没带真空泵,所有就暂时搁置了,需要跟用户(一家医院)重新协商费用!
    还有一个问题,两台空调,并排挨着放,其中正常的这个,前边50公分有机柜挡着半边脸,造成制冷的时候2台空调回气温度不一致,大的时候能差1.8度的样,都不制冷的时候过一小会回风温度又一样了,所以两个空调的设定温度成了难题,总是会导致一个一直开着,另一个不开机!! 本来应该是有联机功能的,可以设置多台机器的工作模式,但是不知道为什么用户给把线拔了,好像是说有问题!

微信截图_20190528182026.jpg
微信截图_20190528182057.jpg
微信截图_20190528182114.jpg
微信截图_20190528182124.jpg
发表于 2019-5-28 18:33:37 | 显示全部楼层
我有点怀疑你冷凝器没有清洗干净。还有你要问问用户。机器之前正常吗?什么时候不正常的,中途有没有维护过。是否补加过制冷剂。如果之前正常又没补加过制冷剂,那就不存在制冷剂多的问题了。
发表于 2019-5-28 19:14:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根本原因就是冷凝器脏!
高压清洗机洗才行的,
发表于 2019-5-28 22:44:38 | 显示全部楼层
你有没有看过内风机风量
 楼主| 发表于 2019-5-29 06:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
这种空调内风机风量很大,蒸发器很干净!再一个,你们说的是这个现象吗?
发表于 2019-5-29 07:56:50 | 显示全部楼层
像回气不畅,检查膨胀阀吧。前天遇到一台变频挂机,也是这问题,不过那个是电子膨胀阀
 楼主| 发表于 2019-5-29 08:42:08 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2019-5-29 07:56
像回气不畅,检查膨胀阀吧。前天遇到一台变频挂机,也是这问题,不过那个是电子膨胀阀 ...

如果膨胀阀开度小的话,应该是低压低啊?开度大的话是高压不高,低压不低吧? 蒸发器出口管是22的管子,到压缩机的长度不到1.5米长 ,应该不是回气不畅!
发表于 2019-5-29 22:11:05 | 显示全部楼层
wy725529 发表于 2019-5-29 06:04
这种空调内风机风量很大,蒸发器很干净!再一个,你们说的是这个现象吗? ...

前面大师说的是冷凝器,拿手背感觉一下风向就能简单判别出来
发表于 2019-5-29 23:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
说的我有点模糊!!
发表于 2019-5-30 16:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
同款万用表帮顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 12:20 , Processed in 0.063542 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表