求组各位30匹一拖四三菱中央空调故障代码E43

[复制链接]
发表于 2019-5-28 13:30:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小弟接手一台三菱30匹一拖四中央空调显示故障代码E43(室内机数量过多,连接合计容量过多报警)检查后怀疑是外机主板问题,但不敢确定,想请教下各位大师。
发表于 2019-5-28 21:08:35 | 显示全部楼层
E43室外机故障,排气开关断开了或者高压开关断开了。
发表于 2019-6-6 13:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
重新上电不能恢复的话把室外机sw5-4拨到on位置再重新上电
发表于 2019-6-7 09:55:35 | 显示全部楼层
楼主机子修好了也分享一下好吧
 楼主| 发表于 2019-10-10 20:26:04 | 显示全部楼层
该机以维修好,更换主板解决问题。但开机启动后,只有一个压缩机启动,另一个压缩机无法启动。各一个小时左右报故障代码E50-1(COM-1空气压缩机启动异常),整机停机。重新上电又能运行一个小时样子。而且开三台内机效果不好,四台更不需要说了。没办法继续检查,这机子板分三层安装,最外层是主板,中间一层是变频板,最里面一层是电源板,拆装很是麻烦。把第一层拆开,检查第二层变频板发现COM-1变频板供电外接电阻给取掉了,丢在角落了。应该是上个师傅拆下来的,一样炸裂。测量板子没发现有短路的(电阻是40W15欧),没办法只有找马云了,搜索下抢劫啊!(一个破电阻要棕绿棕)没办法只有掏腰包了。等了两天货到了,安装上去通电试机还是不转心里凉了半截,不会是变频板或变频模块或者压缩机坏了吧!当时查了下一张变频板棕黑红,一块模块棕蓝红,压缩机没查。确定不了是哪个出问题了。)但是换上电阻后能听得到这个压缩机启动的电流声了但启动不了,模块出问题的可能大些。
    想了半天,把两个压缩机供电给对换下,先确定是不是压缩机问题,在考虑其它的。(量了两个压机线圈阻止一样,才敢对换不然)。对换后通电试机该压机正常启动,看来没问题。拆下有问题变频板检查也发现有问题,整个人也没思路了。
    丢下板子上了个厕所,休息了会儿。想着弄不好好话。更换配件成本太高不划算,还是再修下吧!死马当活马医了,于是又拿起板检查。看着板子于模块接触插件,怀疑是不是因接触不良造成的。但观看接触部分一点氧化迹象也没有,不应该吧!但也把它给每个接触都清洁下,不行再说吧!处理完毕后,整机装还原。通电试机,心里一点底也没有。
    开机观察发现居然启动了,心里那个激动哦!看来运气还不错。总算没浪费前前后后那么长的时间。
试机一个星期后也没在出现其它故障,算是完工了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 09:28 , Processed in 0.061842 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表