    用户打电话说是美的空调要加氟了,四年没加了,到用户家看是美的全直流变频1.5P,开机内机运转正常,30秒后压缩机启动,细管凉,外风机不转,20秒压缩机停机,外机断电,内机无故障代码,打开外机在压缩机启动时测量风机端子无电压,没美的空调资料,勉强根据线路找到325v和15v供电正常,测量电机阻值58欧平衡,粗断是风机变频模块坏,换板报价800用户直接不修了,讨价还价后200大洋给收回来了。
  
   由于怀疑模块坏,考虑到风机可能有问题导致的,虽阻值貌似正常(以前没遇见过,不知道正常阻值是多少),但还是想测试一下风机,这风机不是普通220v交流风机,要测试还挺麻烦,后想到去年好像给一款格力全直流换过一个电器盒(当时什么故障忘了),这会没事就想把这电器盒给修好,就可以测试风机了。
   
   把修格力电器盒一套自制设备拿出来,连接上格力电器盒,测试显示故障代码f3(外环境感温包开或短路了)这怎么可能,我这设备感温排查是肯定是好的,赶忙测排查供电0v,当场怀疑3.3v集成坏了,测到集成供电时也是0v,继续往开关电源上招呼,开关电源输出3组电压,一组10v正常,另两组没电,有一组正常说明开关电路正常工作了,那两组没电压说明有短路,对地测量有400多欧阻值,在7815腿上有一坨固定胶,挡着没法看清电路,用螺丝刀翘掉测量也没找到那个地方特别短路(因为0v是要50欧以内才会有的,400多欧不至于0v),再通电试下,艹,好了,后查维修液晶电视帖子说这胶害过不少客户。由于没插风机出现L3(直流风机故障/外风机故障)故障,至此修复完毕,也为那位格力用户郁闷一下,由于格力售后不准维修电器盒,当时也没检查直接换板,他的机子刚好7年过保了,收费900,没想到是一坨胶让他遭了殃,哈哈哈。
   
    把测试设备移到美的外机,测试外风机运转正常。没有风机模(STK5C4-330J 1)块资料,只能先拆下来在宝宝找一个回来代换了,预知后事如何,请听下回分解。
   
     未完待续......................

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2019-5-27 16:46:47 | 显示全部楼层
200收个机子 楼主厉害了
发表于 2019-5-27 16:57:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一点 胶会致于7815不正常?
发表于 2019-5-27 17:28:12 | 显示全部楼层
看不懂楼主的帖子,直流风机哪来的阻值平衡?5根线分别是DC300V、地、15V、风机驱动、风机反馈,风机变频模块是在电机里面的,不是在外机板上。而图片上的外机板是交流变频主板,因为灯泡做负载能亮,如果是直流变频主板,亮泡只会亮一下就灭的。怎么可能拿交流变频主板来测试直流风机?直流风机成本比普通风机贵,只用在全直流变频的空调上,一般的空调可能用直流变频压缩机,但是不一定会用直流风机,因为成本上还要增加电子膨胀阀。
发表于 2019-5-27 18:08:53 | 显示全部楼层
zhouweiql 发表于 2019-5-27 17:28
看不懂楼主的帖子,直流风机哪来的阻值平衡?5根线分别是DC300V、地、15V、风机驱动、风机反馈,风机变频模 ...

你说的是内风机,功率比较小,外风机就是三根线,我修美的的机机,还单独上tb买了一个电机呢!
发表于 2019-5-27 18:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
全直流的机器都没出保,为何不报售后呢?反正你已经买下来了,主板别动手,报售后换块新板多好!
发表于 2019-5-27 20:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你的全直流空调板,能点亮三个灯泡吗?
 楼主| 发表于 2019-5-30 14:24:27 | 显示全部楼层
cx16998 发表于 2019-5-27 18:08
你说的是内风机,功率比较小,外风机就是三根线,我修美的的机机,还单独上tb买了一个电机呢! ...

把风机变频模块换上换上,仍然不转是怎么回事
发表于 2019-5-30 14:33:01 | 显示全部楼层
学习一下技术  变频的不会修
发表于 2019-6-1 17:04:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 08:55 , Processed in 0.067218 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表