荣老,您好!长8m 宽4.8m 高3m冷库地板打的混泥土。咨询个事前天(原压缩机连杆断)更换的新15P杭州四缸压缩机。已经加了28公斤制冷剂了。目前空库库温可以打到-18° 高压11.5公斤(1.15mpa),低压0.5公斤(0.05mpa)。制冷剂应该加充足了?(吊顶铝排324m分两路丹佛斯膨胀阀)。目前降温正常,低压阀回霜也正常。就是排气温度感觉高了些120°(图片箭头指的地方温度130°)。求指点
IMG20190525131244.jpg
IMG_20190524_222310.jpg
发表于 2019-5-25 22:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-26 05:43 编辑

测温仪不准吧,也不说什么制冷剂,压力偏低过热度大也有可能导致高压温度过高,我觉得
 楼主| 发表于 2019-5-25 22:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22制冷剂
发表于 2019-5-25 23:58:34 | 显示全部楼层
新压机跟原装的压机参数有否偏小、R22纯度、加注多少和抽空度都与发热有关。
发表于 2019-5-26 05:50:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-26 12:25 编辑


怎么跟挤牙膏一样?问问题就要把相关的信息都一一介绍清楚,尽量说具体,全面一些。
当时的库温多少???没有这个,谁知低压的压力,过热度等是否正常?324m铝排是多大的?
压缩机的排温或气缸温度高,检查气阀组是否关闭不严,缸垫是否完好?紧定到位?如漏气就会产生高温。
发表于 2019-5-26 18:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
配的铝排少,蒸发压力低,高低压差大。