去客户家修一台有点奇怪的机器,之前没怎么修过志高的,求熟手大佬指点下
起初问题是客户报修外机不启动,空调不制冷,上面检查外风机电机坏,换之后,试机外机正常,正在试机,突然外机停了,有点懵了,拆开内机检查,继电器跳了,拔电重置机器,再开机,制冷正常,大约十来分钟左右,继电器啪的一声再跳了,检查看内机显示,选择制冷17度,显示板并无显示故障代码,检查室温管温,阻值4.7K,估摸应该正常啊,再检查焊点,并无虚焊,再开机试机,故障依旧,此时拔下温控,突然外机启动了,有点懵,什么鬼,为什么拔掉温控机器不显示故障代码反而直接启动了外机了?换室温管温,故障依旧,没怎么研究,判断是室内机主板出问题,但是具体问题是什么就摸不着头脑了,有大佬告知下吗?为什么这个机器拔温控不显示故障代码?具体到底坏了什么了
发表于 2019-5-25 20:50:00 | 显示全部楼层
天气一热小问题真多,
发表于 2019-5-25 21:05:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
表测得不一定准,反正没有好办法何不换着试试
发表于 2019-5-25 21:07:10 | 显示全部楼层
温度传感器分压电路
 楼主| 发表于 2019-5-25 22:17:06 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2019-5-25 21:05
表测得不一定准,反正没有好办法何不换着试试

两个温控都换过了,故障依旧
发表于 2019-5-25 22:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
估计是环温对地的瓷片电容漏电了。
发表于 2019-5-25 22:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
估计是环温对地的电容对地漏电了。
 楼主| 发表于 2019-5-25 22:46:16 | 显示全部楼层
小弟家电维修 发表于 2019-5-25 22:20
估计是环温对地的电容对地漏电了。

额,现在机器不在手,要明天去客户家检查下才知道,志高空调没有温控检测吗?为什么拔掉温控没故障代码
发表于 2019-5-26 07:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
大夏天的,能修就修一下,像我这样修不了就直接万能板,保修一年,随换随走。
发表于 2019-5-26 08:15:20 | 显示全部楼层
电控板环境温度传感器的分压电阻4.3K,贴面电阻,你查一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 15:22 , Processed in 0.061679 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表