外挂冷凝器,开停机正常,为何停机后靠近过滤器这段毛细管结露,开机时毛细管微热,水分蒸发了,因下面有进压缩机的线,不处理好像不安全,水珠问题怎么解决呢?
发表于 2019-5-25 17:04:27 | 显示全部楼层
楼主的压机排气阀片关不严了!
停机后,高压段里的压力,在正常情况下是通过毛管慢慢平衡压力的(压机端的高压排气阀片严密的情况下)!
当阀片不严密了,在电机转动下是没多大的问题.但压机停转后,排气阀片又密封不严,原高压段内的压力就由排气片倒回压机/蒸发器进行平衡压力!高压热氟压缩着低压的(蒸发器内)的氟迫压进干过,所以干过表面会冷!
综合定论是压机性能不良!
发表于 2019-5-25 17:15:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意2楼师傅的说法!!!!!!!!!
发表于 2019-5-25 17:45:23 | 显示全部楼层
只有两种可能:
一是过滤器不够通畅,过滤网和干燥剂或润滑油与脏污形成糊状而部分堵塞;二是系统的制冷剂加注还不到位。使之停机后高低压在平衡过程中,高压流向低压时在过滤器的出口段产生节流汽化而结露,严重时还会结霜。与其它无关不搭界。
楼主只要再更换一次过滤器,或者把制冷剂加足到位,该现象保证消除!