查看: 2147|回复: 8

冻库比以往多耗一半的电

[复制链接]
发表于 2019-5-24 16:41:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是修冰箱的,没有处理过冻库制冷。我以前一个用户今天问我他的冻库比以前多耗了一半以上的电,问我是不是那里出了问题。我问用户制冷效果跟以前一样不,他说基本是一样的,并且还说这个月进出库的东西还比以往少,我就不知道什么原因了,麻烦师傅能不能告知有哪些方面有问题
发表于 2019-5-24 17:00:47 | 显示全部楼层
你应该是检查一下,谁也猜不出,
 楼主| 发表于 2019-5-24 17:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
宿州成哥 发表于 2019-5-24 17:00
你应该是检查一下,谁也猜不出,

他电话里面说的,我还无从下手呢
发表于 2019-5-24 17:27:15 | 显示全部楼层
炉播的七 发表于 2019-5-24 17:12
他电话里面说的,我还无从下手呢


什么叫“基本一样”?多耗了电能从电表和付费上得知,但问题的原因却是多方面的,他(她)凭什么下的结论?就凭“基本”???
库房存放量不同,物品的热量大小不同,周转量不同,开门次数不同,开门时间长短不同,外界环温不同,制冷效果变差等等,都是影响的因素。
发表于 2019-5-24 18:57:18 | 显示全部楼层
去看了再说,看制冷和停开机正常不
发表于 2019-5-24 19:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
我上次也是这样,不过我的是漏冷媒了,制冷效果差压缩机运行时间长所以耗电变多,这是我遇到的,你可以检查一下,
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-25 14:12 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-5-24 17:27
什么叫“基本一样”?多耗了电能从电表和付费上得知,但问题的原因却是多方面的,他(她)凭什么下的结论 ...


荣昌老师说得是,老师,这个是不是冻库自带的测氟压力表哦
还有,这个温度以前能停,但是现在这个温度不能停
133138m7zn3eye32xr2re3.jpg
IMG_20190525_132706.jpg
发表于 2019-5-25 14:20:20 | 显示全部楼层
炉播的七 发表于 2019-5-25 13:29
荣昌老师说得是,老师,这个是不是冻库自带的测氟压力表哦
还有,这个温度以前能停,但是现在这个温度不 ...

没有什么“测氟表”,只有反应(测试)机组运行的高低压压力表。
温度没到该温控的停机设置温度,当然就不会停机的,差一点都不行。
发表于 2019-5-27 21:03:45 | 显示全部楼层
   如果是相同的出货量和出入库比例,电费增加。
我遇到通常的问题,1,冷凝器过脏,换热不好,系统效率不高。2,制冷剂不足,蒸发压力过低。虽然有时候可以到达制冷温度,但是系统的实际制冷功率下降。压缩机需要工作很长的时间,才能获得制冷能量。(通俗的说,搬运上传送带的工人不够了,但是传送带还是要开着,搬运同样多的货,就需要工作更长的时间)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 10:36 , Processed in 0.060919 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表