奥克斯空调外机有漏

[复制链接]
发表于 2019-5-23 10:55:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台32的奥克斯定速空调不制冷,分段打压发现是外机有漏,拆开外机之后发现毛细管组件下方有油污,但打压到14个压把外机放在水里又没有发现气泡,不知是否只有外机工作时有振动后才会出现漏,空调不工作的时候不漏,求助各位同行师傅指点。
IMG_20190523_104724.jpg
发表于 2019-5-23 11:07:47 | 显示全部楼层
22的制冷剂,打压应该是25-30,然后放水里试试看
发表于 2019-5-23 11:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
打压太低有的漏点根本检不出来
发表于 2019-5-23 11:37:07 | 显示全部楼层
外机一般都是高压管裂了,把压缩机摇一摇,毛细管摇一摇,内机可能性大,慢漏直接把内机泡水里查漏打压
 楼主| 发表于 2019-5-23 11:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
打到15公个压力也没发现漏点。
IMG_20190523_113610.jpg
发表于 2019-5-23 11:51:47 | 显示全部楼层
空调15kg压根本无法查漏@!!!!!
发表于 2019-5-23 11:56:29 | 显示全部楼层
换高压表,压力加到30左右看看吧。
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我换高压表接再试。
发表于 2019-5-23 12:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们问一句空洞压缩机改的真空泵能打压到30个压吗?我怕打坏了!
 楼主| 发表于 2019-5-23 13:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
打压到30公斤了,还是没发现漏点。