各位师父求助格力变频柜机显示E6.

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-5-25 12:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拔内机和外机连接S线,内机测直流电压1.8V.插上内机和外机S通信线有直流50V到80V跳变电压.
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:09:58 | 显示全部楼层
照康维修 发表于 2019-5-25 12:30
通讯线对零线的电压是多少,直流电,有没有跳变

拔内机和外机连接S线,内机测直流电压1.8V.插上内机和外机S通信线有直流50V到80V跳变电压.这柜机和普通挂机电压有点不同感觉都正常了.
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:15:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1483457538 发表于 2019-5-25 10:48
通讯故障就查通讯线路啊!

这几天我跑了外机这3张板电路到时候装机在测下电压,电压部分这边坏了个电压反馈原件431还是试机.到时候装机在测下各板电压.这机开机外机主板五个灯在闪 ,IPM和开关电源这边2个LED也在闪.感觉像是电压不稳定一样.
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:18:18 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2019-5-23 00:56
不知道哪里坏那就先换线

师傅,通信线已经重新来了一条故障依旧,内机显示板 :显示外机板E6.
发表于 2019-5-25 13:18:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:19:27 | 显示全部楼层
591683415 发表于 2019-5-23 01:21
看看IPM电源板供电正常不,通讯线有没有断。

嗯,电源这边刚换了个431到时候装机在测下电源.
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:24:26 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2019-5-25 13:18
为什么换TL431?是 5V 15V 不稳定?

板子没通电,我打个2极管档测431.1和3脚有0.7V压降.正常1和3脚没压降的.
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:26:10 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2019-5-25 13:18
为什么换TL431?是 5V 15V 不稳定?

15V在PFC板子那边有个电源芯片控制出来的.
 楼主| 发表于 2019-6-7 14:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
各位师父搞好了,原来是外机和内机连接线老化的问题引起的.
 楼主| 发表于 2019-6-7 14:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
各位师父搞好了,原来是外机和内机连接线老化的问题引起的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 17:10 , Processed in 0.056116 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表