电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3450|回复: 16

看我冷库的配置对不

[复制链接]
发表于 2019-5-22 16:46:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库40立方,用涡旋艾默生6P,404冷媒的压缩机,内风机用DD40。压缩机到风机,用11米左右的铜管,铜管分别是12和19。库温度打到零下18度。请问各位师傅这个配置可以不。还有就是,膨胀阀是丹佛斯的。用6号芯对吗,本来是用4号芯的,后来因为燥音,移机加长了铜管,师傅说换6号芯。请问对吗?现在铜管估计在11米左右。
发表于 2019-5-22 17:19:27 | 显示全部楼层
用5匹也可以达到-18℃了
发表于 2019-5-22 18:05:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没错,40立方的库容,库温-18度,又是涡旋式R404A高效压缩机,用5P机完全可以了。
6P机配5号膨胀阀就行了,5P机用4#膨胀阀,膨胀阀与噪音和加长管子不搭界!
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-22 19:24 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-5-22 18:05
没错,40立方的库容,库温-18度,又是涡旋式R404A高效压缩机,用5P机完全可以了。
6P机配5号膨胀阀就行了, ...


荣老师好,本来安装是压缩机近冷风机,用三米不到的管,后来因为燥音邻居反应,后来把主机自动到门前,用上估计12米左右的管。前面描述不清楚对不起。对了荣老师,现在用上了6号阀心,问题大不,需要换上5号芯不。对了压缩机是不是任何部位任何时候任何温度情况下都不能结霜。霜是不是只能让他结到压缩机的回气口。请荣老师指教,谢谢,
对了当时是觉得,涡旋的怕效果没有活塞的功率大所以选择6P的。
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
广州国艳制冷 发表于 2019-5-22 17:19
用5匹也可以达到-18℃了

对了当时是觉得,涡旋的怕效果没有活塞的功率大所以选择6P的。
发表于 2019-5-22 19:29:22 | 显示全部楼层
YYTKTT 发表于 2019-5-22 19:07
荣老师好,本来安装是压缩机近冷风机,用三米不到的管,后来因为燥音邻居反应,后来把主机自动到门前,用 ...

6#膨胀阀使用没问题那就不换。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!即使是系统正常结霜,最多也只能结霜到压缩机的吸气阀为止。
涡旋式的能效比比活塞式的高,效力更好。
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-22 19:29
6#膨胀阀使用没问题那就不换。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!即使是系统正 ...

荣老师好,当时安装师傅说,铜管加长了,膨胀阀因适当加大。师傅这个说法是否正确,请荣老师指教。谢谢
发表于 2019-5-22 20:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个没关系吧,膨胀阀会跟据感温包调节开度
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-22 19:29
6#膨胀阀使用没问题那就不换。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!即使是系统正 ...

荣老师好,压缩机的吸气阀是买部位呢,本人是新手不懂,只因家里安装冷库,做了一些功课的,对这方面有兴趣。是不是只能结霜在回气管上,就是压缩机体链接回气管,那个位置,管能结霜,压缩机不能有任何部位结霜,我这样理解对吗。还有现在我的压缩机体还有一点结霜,我应该如果处理。膨胀阀已经被安装师傅调乱了。现在环境温度是30度左右,压缩机的压力表14.9左右,差不多15了,还有请问老师,在不调动任何设备情况下是不是夏天的压力比冬天的高。我现在是把膨胀阀调小让霜结不到压缩机好呢!还是把膨胀阀调到中间位置,放冷媒,让压缩机不结霜呢。此两个方案,是否有一个可行呢!还是有更好的方案,请荣老师指教。谢谢
发表于 2019-5-22 21:44:45 | 显示全部楼层
YYTKTT 发表于 2019-5-22 20:53
荣老师好,压缩机的吸气阀是买部位呢,本人是新手不懂,只因家里安装冷库,做了一些功课的,对这方面有兴 ...

当库温在0度以下后,应该结霜的部位就开始了。包括回气管(吸气管)结霜也是对的,最终结到压缩机的吸气阀上为止。不任什么情况,哪怕是冬季气温低,压缩机的机体上都不能结霜。
处理压缩机上结的霜,首先应该遵守我经常强调的前提和原则,那就是确认膨胀阀的调节杆应始终调整在中间位置上不动,运行稳定后再视压缩机上的霜是否有化霜的迹象?如果仍然不化霜,那就足以说明系统中的制冷剂加注过多了。必须分批次慢慢放去,直到机体上的霜全部融化为止。膨胀阀的调节杆如果不在中间位置上,就无法判断系统中的制冷剂是否加注过多。
不错,系统的压力天热肯定比天冷高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:55 , Processed in 0.063026 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.