荣昌老师!!冷库铝排降不下温度求助

[复制链接]
发表于 2019-5-21 13:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-21 16:45 编辑

荣昌老师,你好,最近一个客户有铝排428米左右,一个244米,一个184米,分成左右两个库,中间是喷泡隔墙,冷库尺寸是7X3.6X3(75.6方)中间隔成左右两半,配了一套20匹的比泽尔水冷机组,带了两个TGEX7.5的丹佛斯膨胀阀,机组进去采用三通分液,然后接两个膨胀阀到两边的铝排管,使用的是R22冷媒,客户叫师傅来接,师傅把电磁阀接到油压差工作电源去了,后来我看到,让客户接回来了。开机后机头便开始结霜,气液分离器也结霜(零上),膨胀阀也是接的虚霜,库温也降不下来,荣昌老师,您可以帮我看看是什么问题吗?

家电1_副本_副本_副本.png
家电2_副本_副本.png
微信图片_20190521134658_副本.jpg
发表于 2019-5-21 17:08:18 | 显示全部楼层
先把膨胀阀的调节杆调整和确认在中间位置上,保持出厂状态,这是前提和原则!保证了这个以后,所反应出来的工况数据才是当时真实的工况,才能根据此工况对系统作出正确的判断。否则有可能引起误判。
库容总共才是75.6立方,配20P的压缩机足足大了一倍,铝排管不知是多粗的?按照库房面积,φ32的铝排管只需148m,φ25的需174m就够了。机组和排管蒸发器都配得很大,冷凝器又是水冷式的,按理说制冷降温会很快的。
也没说当时的实际库温是多少,运转中的低压压力和高压压力分别是多少,只说了压缩机的机体上,膨胀阀都结了霜。先做好前提的事,再把当时的实际库温,以及该库温下的低压压力,高压压力等详细介绍出来再说吧。
 楼主| 发表于 2019-5-21 21:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-21 21:38 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-5-21 17:08
先把膨胀阀的调节杆调整和确认在中间位置上,保持出厂状态,这是前提和原则!保证了这个以后,所反应出来的 ...


等明天我让他开了机我再报上  只是因为零上的时候压缩机就结霜了 膨胀阀也结霜了 但是是虚霜。之前的时候里面排管还能结霜 但是一边膨胀阀结霜 一边不结霜 我才想是不是两边分液管不均的原因呢。最神奇的是他电磁阀接错了排管也会结霜  铝排三百多米 影响大吗?我们是按照压缩机排气量算的铝排
回气管和膨胀阀在零度以上就结霜,能说明,膨胀阀的开启度过小;或者系统中的制冷剂过少了;或者供液过滤器,电磁阀,膨胀阀滤网存在堵塞现象。此时蒸发器肯定也是结了霜的,但因为膨胀阀的开启度过小;或者系统中的制冷剂过少了;或者供液过滤器,电磁阀,膨胀阀滤网存在堵塞,都因为节流量不足,制冷量小,蒸发温度满足不了热负荷(库温)的换热需要,所以库温下降缓慢,甚至不下降。  会是这样的原因吗 系统堵了.
老师 忘记说了 客户要打温-25度以下 我们本来配置15匹 客户要求要20匹的。
发表于 2019-5-21 23:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-22 05:37 编辑

师傅有没有好好的抽真空哦,我碰到过没抽好真空的,但那是风机的。


即使不抽真空也不会对制冷有根本性的影响!任何故障与“空气”没有多大的关系!别什么问题都是“真空不好,有空气”,没那么简单!
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-5-22 08:26:09 | 显示全部楼层
275639505 发表于 2019-5-21 23:57
师傅有没有好好的抽真空哦,我碰到过没抽好真空的,但那是风机的。

客户自己抽的,我都怀疑他阀门那些有没有开........
 楼主| 发表于 2019-5-22 14:30:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州国艳制冷 于 2019-5-22 14:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-5-21 17:08
先把膨胀阀的调节杆调整和确认在中间位置上,保持出厂状态,这是前提和原则!保证了这个以后,所反应出来的 ...


老师,您好,因铝排不是我们的常规项,有些地方不是很清楚,之前有看过您之前发的关于铝排的配比,小立方是按底面积的两倍来配,还有一种说法是按照压缩机排气量的两倍来配,第三种是按照风机的蒸发面积来配,比如3匹配DD-22风机,则铝排蒸发面积也按22平方来算。但是其实三种还是有差别的,比如一个5X3X2(30立方)的库,客户用5匹(-20)或者用8匹(-25)来打不同的温度,用底面积来配会不会有点影响?如果是按底面积来算的话就是30m^2蒸发面积的铝排,大概是90米左右,如果按压缩机排气量来算,以谷轮为例,5匹压缩机排气量,18.4立方/时,两倍就是37平方左右的蒸发面积,8匹压缩机排气量是26.8立方/时,两倍就是53平方左右的蒸发面积,如果选8匹的机组打温,铝排只有90米,会不会蒸发面积不够呢?5匹配DD-30风机,8匹配DD-60风机,那么分别是30平方,60平方,也配的不一样,所以不知道应该以库房面积来配置还是以用的机组匹数来配置合适!麻烦您有空帮我解答一下哈,感激不尽,因最近有个5.6X3X3的库,机组配置10匹的,不知道铝排应该配多少米合适,32的铝排

补充一个,还有一个小问题,5.6X3X3的库,应该多少米合适,分几路合适呢?
发表于 2019-5-22 15:39:17 | 显示全部楼层
广州国艳制冷 发表于 2019-5-22 14:30
老师,您好,因铝排不是我们的常规项,有些地方不是很清楚,之前有看过您之前发的关于铝排的配比,小立方 ...

你要认真理会关于《冷库设计》和相关计算方法,其实我在使用《冷库设计计算》回复问题时与你说的并不存在矛盾。我在《冷库设计计算》中并没有完全只根据库容或库房面积这一项方法,按库房面积计算配管只是其中的一种方法。
我在《冷库设计计算》中还提到:高温库:每立方大概需70~90W的制冷量;保鲜库:每立方大概需90~120W的制冷量;速冻库:每立方大概需200~300W的制冷量。这就说明在不同的库温下,需要的单位面积制冷量不同。
在库房容积与配管的配比方案中也说明了“或按压缩机的制冷功率:10~12m/kw配置铝排管”,“或按压缩机的匹数:15~18m/P配置”,这些都与你说的方案是吻合的。
所以我通常在回复此类问题时,一是根据库容,二是根据所需的库温,如提问者说的库容只有50立方,但库温要求-25度,我就需按8P的制冷量来匹配压缩机和排管了,这不与你说的一样吗?
你最后问的“5.6X3X3的库,应该多少米合适,分几路合适”,这样提问就无法回答了。需要的是多少库温?是冷藏温度范围?还是一般-18度的库温?还是更低的-20度,或者-25度的库温?
 楼主| 发表于 2019-5-22 16:38:26 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-22 15:39
你要认真理会关于《冷库设计》和相关计算方法,其实我在使用《冷库设计计算》回复问题时与你说的并不存在 ...

荣昌老师,不好意思,我忘记写了,温度要求是-20度,配置的是10匹比泽尔风冷机组(国产),冷库内尺寸是:5.5X3.5X2.5米(高),如果按照底面积的两倍来配置的话是:5.5X3.5X2米=38.5平方,如果按32mm铝排2翅片的每米0.34平方,则需要113米,如果按压缩机的匹数10X 18=180米的话,差距还是挺大的,刚开始我是按我们厂里的10匹标配DD80风机 80平方蒸发面积除于0.34=235米左右,不知道哪个准确一点。您觉得呢?还有 如果按180米的话,分两路,用2个TEX2丹佛斯4号心,合适吗?

在库房容积与配管的配比方案中也说明了“或按压缩机的制冷功率:10~12m/kw配置铝排管”,“或按压缩机的匹数:15~18m/P配置”,这些都与你说的方案是吻合的。

这个我当时有收藏您的帖子,找不到了,比如10匹 功率是7.5KW 功率小于匹数,那按上面10~12m/kw配置铝排管 或按按压缩机的匹数:15~18m/P配置排管, 这算出来相差比较远呀  12X7.5=90米 另一个是10X18=180米
发表于 2019-5-22 17:44:34 | 显示全部楼层
广州国艳制冷 发表于 2019-5-22 16:38
荣昌老师,不好意思,我忘记写了,温度要求是-20度,配置的是10匹比泽尔风冷机组(国产),冷库内尺寸是: ...

好了,既然用户已经选配好了压缩机,那就得按照10P机的制冷功率来配置排管了。“按压缩机的匹数10X18=180米”,那是速冻搁架管(速冻库温)的计算,库温的差距也是很大的;按制冷功率(千瓦)是配置铝排管(-18度库温)的计算。
制冷量都得依靠压缩机来实现,冷风机也是按压缩机来配置的,它本身不会产冷,所以按压缩机的制冷功率来计算配管还是合适和恰当的。
发表于 2019-5-23 07:11:52 | 显示全部楼层
这个得好好学学
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-17 01:33 , Processed in 0.067118 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表