科龙室外机LED1灯灭,LED2、LED3闪烁故障

[复制链接]
发表于 2019-5-20 12:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
科龙35GW/VGFDBP-3空调,制冷开机正常工作约2-3分钟后室外机停机,而室内机仍运行,室外机显示LED1灯灭,LED2、LED3闪烁。遥控停机后再开机,室内机工作,外机代码灯不变,室外机不启动不制冷。断电后才能重新启动,仍工作2-3分钟室外停机,故障灯同样。
换室内机主板,问题还是一样,测了传感器都是好的,想换室外机主板,但又担心不是板子上的问题。
请教各位:如果是压缩机过载,该从哪下手?如果不是又该如何?谢谢。
发表于 2019-5-20 23:01:41 | 显示全部楼层
室内机防冻结 或防过热保护  检查内机盘管传感器和室温传感器
 楼主| 发表于 2019-5-21 12:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢指导,室温传感器检查过,是好的,内机盘管传感器沒有检查。一定要检查它。
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:24:49 | 显示全部楼层
南通响马 发表于 2019-5-20 23:01
室内机防冻结 或防过热保护  检查内机盘管传感器和室温传感器

检查了,15K是好的。
谢谢指导
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:25:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 laomaosir 于 2019-5-21 14:36 编辑

检查了盘管传感器,测值是16K,手握后变为14K。
是否是坏了?
谢谢指导
发表于 2019-5-21 20:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
连基础知识都不扎实,就敢出去修空调?就算自学也得找基本书先看看吧?传感器是好坏都分辨不出?你也不能遇到个空调就来论坛问问吧?新手不可怕,就怕你不自己钻研学习,遇到难题就问问别人?实话和你说了吧,如果你测量没问题的话就是它坏了,但是怎么换,换多大的你自己查吧!
发表于 2019-5-21 20:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
晕…………!没注意看居然是用户贴!楼下的兄弟们怎么回答你们懂得!
发表于 2019-5-21 21:01:33 | 显示全部楼层
laomaosir 发表于 2019-5-21 14:24
检查了,15K是好的。
谢谢指导

不一定是好的 , 有些故障测的时候是正常了   上电后 电阻就变了
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:18:48 | 显示全部楼层
十分感谢专家们的批评与耐心指导。
我不是为别人修,是自家的空调出了故障,退休无事挽起袖子自己动手查找原因,力争在夏季前有所眉目。不过有人指导使我非常暖心。
我想还需要一些时间才能正确的更换盘管传感器。
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:45:50 | 显示全部楼层
斗胆购买了5K盘管传感器,如果错了请指正。
谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 09:47 , Processed in 0.060941 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表