18平方,2.5米高的冷库,应该用多大机组合适,冷风机用多大面积的,阀芯的选择?
发表于 2019-5-20 12:48:16 来自手机 | 显示全部楼层
不会配的买个三匹一体机
发表于 2019-5-20 16:05:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容45立方米,配4P半封压缩机,或者5P全封压缩机,DL30冷风机,3#膨胀阀。
 楼主| 发表于 2019-5-22 06:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-20 16:05
库容45立方米,配4P半封压缩机,或者5P全封压缩机,DL30冷风机,3#膨胀阀。

如果同样大小的冷库,做冷冻库,打零下十八度,应该怎么配
发表于 2019-5-22 06:22:56 | 显示全部楼层
郑州制冷 发表于 2019-5-22 06:17
如果同样大小的冷库,做冷冻库,打零下十八度,应该怎么配

那就得改配5P半封压缩机,换DD30的冷风机,用4#膨胀阀。
 楼主| 发表于 2019-9-23 09:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
3#膨胀阀是不是比4#膨胀阀的流量大,出口压力高,蒸发温度高,搞不太清阀芯的意思
发表于 2019-9-23 09:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
零下18度,5匹压缩机,制冷剂R22,用丹佛斯3号阀芯()比较合适