重赏!海信挂机变频空调压缩机不启动不报警

[复制链接]
发表于 2019-5-19 12:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我心飞翔. 发表于 2019-5-19 10:58
谁解释一下带60瓦三灯二灯亮就灭了,插上压缩机竟然转起来了,现在接上铜管试试 ...

可能需要位置检测,那相可能就是位置检测相,所以一灯不亮
发表于 2019-5-19 15:24:15 | 显示全部楼层
都查到这个分上了,何不把模块更换一下试试。
 楼主| 发表于 2019-5-19 15:32:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 我心飞翔. 于 2019-5-19 15:44 编辑
春法维修 发表于 2019-5-19 15:24
都查到这个分上了,何不把模块更换一下试试。

修好了谢谢各位,故障在里面看图,谢各位,handshake
 楼主| 发表于 2019-5-19 15:34:46 | 显示全部楼层
晴晴天 发表于 2019-5-19 12:21
可能需要位置检测,那相可能就是位置检测相,所以一灯不亮

再次确认中间一相无电流,假负载就是亮两侧灯,估计无法模拟压缩机运行动态,
发表于 2019-5-19 15:35:51 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2019-5-19 10:58
谁解释一下带60瓦三灯二灯亮就灭了,插上压缩机竟然转起来了,现在接上铜管试试 ...

直流压机
发表于 2019-5-19 18:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
直接换模块就好了
 楼主| 发表于 2019-5-19 19:09:00 | 显示全部楼层
saint051 发表于 2019-5-19 18:21
直接换模块就好了

哪里是模块坏了?都修好了
发表于 2019-5-19 19:56:37 | 显示全部楼层
天津老李的案例
发表于 2019-5-21 23:30:56 | 显示全部楼层
我有这个图纸而且还搞了八九台机器,我感觉,你这样算偶尔修好了,也用不住,大部分都是模块坏了,这种板子,有两个lm358一个相位检测芯片,一般主芯片不会坏,坏的最多的还是功率模块,淘宝有卖的,二十一个,最好买质量好的,质量不好的换了没几天也会坏,
发表于 2019-5-21 23:43:34 | 显示全部楼层

其实我也不修空调,也想收来修好自己小店用用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 12:21 , Processed in 0.058971 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表