格力品悦开机细管结霜

[复制链接]
发表于 2019-5-18 16:36:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
自己的空调,今天洗完发现开机不怎么冷,摸一下发现细管结冰了。是漏了,?还是堵了?
蒸发器上面只有一点是冷的,其他地方常温
发表于 2019-5-18 16:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
缺F了。。。。。
发表于 2019-5-18 17:00:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查漏加F
发表于 2019-5-18 17:45:03 | 显示全部楼层
加氟要查到漏点,不然白加。
发表于 2019-5-18 18:49:38 | 显示全部楼层
看当时的环温有多少度?另外开机半小时后再观察细管,这样更准确点
发表于 2019-5-18 18:49:39 | 显示全部楼层
附近找师傅修一下就可以了。
 楼主| 发表于 2019-5-18 19:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
杨家山 发表于 2019-5-18 18:49
看当时的环温有多少度?另外开机半小时后再观察细管,这样更准确点

细管一直有结霜,环境28左右吧,外面30多
发表于 2019-5-19 00:12:41 | 显示全部楼层
   清洗时弄破系统管路了,请师傅检漏加氟吧
发表于 2019-5-19 07:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
现在的生意越来越少了,等了几天终于遇到一个空调维修jf
发表于 2019-5-19 07:53:12 | 显示全部楼层
kohlngallo 发表于 2019-5-18 19:23
细管一直有结霜,环境28左右吧,外面30多

这种现象的确是漏了,制冷剂不足的表现。