kf-26g(26369)这个已经加过氟了,4.5个压,换传感器也不行,一报错外机立马停了,压缩机,风机都不转,外机电容正常25uf,没有电子膨胀阀!屏蔽法也不能屏蔽这个问题。有没有师傅遇到过?
IMG_20190517_193503.jpg
发表于 2019-5-18 11:10:19 | 显示全部楼层
对不起,不懂的。
发表于 2019-5-18 11:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
变频的吧,冷媒压力不够
发表于 2019-5-18 11:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
外机有电容
发表于 2019-5-18 13:20:22 | 显示全部楼层
制冷效果咋样、  检测内机管温或许有惊喜。。
 楼主| 发表于 2019-5-18 13:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
27928203 发表于 2019-5-18 11:17
变频的吧,冷媒压力不够

不是,单冷的定频机
发表于 2019-5-18 13:58:30 | 显示全部楼层
你先搞懂这个F0是靠什么检测的就好修多了。小挂机检测缺氟只有管温探头了
发表于 2019-5-18 15:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
f0是缺制冷剂或堵塞,查管道压力管温,排除缺氟堵管不想查电路就换主板吧,速度块钱多多
发表于 2019-5-18 16:02:09 | 显示全部楼层
不查故障代码修空调,都是瞎胡闹
发表于 2019-5-18 16:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
单冷机好像除了过流和内机两探头应该没啥了吧