保鲜库的高压压力高

[复制链接]
发表于 2019-5-17 22:37:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-18 03:57 编辑

今天安装一保鲜库,库容77立方。用的半封闭中温5匹压缩机,dl55蒸发器。感温探头远离风机吸气,加氟3公斤,空库试温,1个小时到-8℃低压2公斤,低压1.5公斤.高压先高达16公斤,后来稳定在14公斤,气温27℃。问题来了,用户入库1吨货后,高压一直维持再16公斤,库温19度很缓慢下降,低压1.9公斤。低压低,追加氟,总共加氟8公斤,高压一直偏高,低压偏低。关键是停机后高压相对28度的气温也高。。怀疑是否高压表不对,,但是运行时候,风确实很热。无头绪了,不知道问题在哪
发表于 2019-5-17 23:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
感觉刚开始氟都差不多够了,后面追加过多,一顿货是什么温度?如是常温加上新库降温就慢了
发表于 2019-5-18 04:33:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-18 04:34 编辑

库容77立方,配半封中温5匹压缩机,DL55蒸发器是对的,冷凝器配多大?这是关系高压压力的关键。
用的什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。环温28度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度,冷凝温度就是40度了,对应R22的饱和压力为1.435MPa(约合15公斤)表压。
库温19度,此时的蒸发温度为14度,对应R22的饱和压力为0.668MPa(约合6.7公斤)表压。扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在6公斤左右。而该低压只有1.9公斤,差距很大。低压过低,制冷量小,当然降温就很慢了。
不知膨胀阀配了多大?其调节杆是否保持了出厂状态没动?如果这个前提和原则保证了,低压要满足与当时库温的对应压力,还必须补加制冷剂,低压压力才会升高,制冷量才会加大,降温才会快。但补加氟后,高压压力也会相应提高的,只要冷凝器配置合理,在库温未达到要求的温度时,是允许超高一些的,待库温达到后,高压压力会回归至规定范围的,不必刻意关注。
 楼主| 发表于 2019-5-18 07:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2019-5-17 23:15
感觉刚开始氟都差不多够了,后面追加过多,一顿货是什么温度?如是常温加上新库降温就慢了 ...

常温,低压有点偏低,降不下来温度才追加的氟。
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-18 04:33
库容77立方,配半封中温5匹压缩机,DL55蒸发器是对的,冷凝器配多大?这是关系高压压力的关键。
用的什么制 ...

老师,上恒3冷吨r22没有动过。冷凝器50平的。0上温度膨胀阀,回气都有霜。
发表于 2019-5-18 08:07:52 | 显示全部楼层
hl175408409 发表于 2019-5-18 08:00
老师,上恒3冷吨r22没有动过。冷凝器50平的。0上温度膨胀阀,回气都有霜。 ...

冷凝器太小了,怪不得高压压力会偏高,而低压压力却很低,库温那么高,膨胀阀就结了霜,这是很不正常的,膨胀阀应配4冷吨的,膨胀阀小,低压也会较低的。
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现,说明系统中的制冷剂太少了!!!
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-18 04:33
库容77立方,配半封中温5匹压缩机,DL55蒸发器是对的,冷凝器配多大?这是关系高压压力的关键。
用的什么制 ...

老师,有个问题没遇见过。。就现在22℃的天气,停机后其他的机组高压都在9公斤,这台5匹的停机后是在12.5公斤。。按理说停机后高压的压力应该与气温对应的压力相符呀。
发表于 2019-5-18 08:23:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-18 08:28 编辑
hl175408409 发表于 2019-5-18 08:16
老师,有个问题没遇见过。。就现在22℃的天气,停机后其他的机组高压都在9公斤,这台5匹的停机后是在12.5 ...


这需要看停机了多长的时间?系统(压缩机)的气密性,库温的高低,以及系统的运行工况等,都要综合考虑。
如停机后时间越长,系统高低压的平衡值就越大;压缩机的气密性越差,压力平衡得就越快;库温越高,平衡后的压力也就越高;运行的压力越高,停机后的压力也越高。
 楼主| 发表于 2019-5-18 11:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-21 04:20 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-5-18 08:07
冷凝器太小了,怪不得高压压力会偏高,而低压压力却很低,库温那么高,膨胀阀就结了霜,这是很不正常的, ...


谢谢老师的回复。。膨胀阀是用的4冷吨现在3度降到-2用时4分钟.降温还好。3度到-2度时,低压在2公斤到1.9公斤的样子。这冷凝器是偏小,这机器没有油封,我认为是昨天加氟的时候,油被带入冷凝器,散热不好所以高压一直偏高,经过昨晚一晚的时间,油基本回到压缩机,今天气温25度,高压14.5公斤。低压偏低。下午加氟

追加了2公斤氟,库温到-10度时低压1.5公斤结霜正常,高压15公斤,环境温度27度。降温速度:客户入库那1吨常温货物,平铺低密度堆放,1小时30分降温至设定温度-2.4度。保温状态,3度至-2.4度,用时3分30秒。客户很满意。谢谢荣昌老师的耐心解惑。还有一问题想请教,低压都是库温到达机器运行工况的极限温度才与之相符吗?目前接触到的都是开机后低压压力比实时库温对应压力低
发表于 2019-5-21 04:19:55 | 显示全部楼层
hl175408409 发表于 2019-5-21 01:19
追加了2公斤氟,库温到-10度时低压1.5公斤结霜正常,高压15公斤,环境温度27度。降温速度:客户入库那1吨常 ...

“低压压力比实时库温对应压力低”,所有冷库的工况反应都是这样。这是因为存在库温下的蒸发压力在通过回气管进入压缩机前,存在一定的压力损失的因素。我在3楼的回复,以及所有解答库温和工况的关系问题时,都有这句话的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:54 , Processed in 0.062824 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表