收了个双鹿2匹柜机,电容接线桩烧断,用的电容居然是35微法的,重新接线换35微法电容,内外机彻底清洗,抽真空定量加注,电流8.7安,压力0.6兆帕,进风口27度出风口17度环境温度27度。压力和电流都偏高这什么问题啊!
JPEG_20190517_141237_.jpg
JPEG_20190517_141251_.jpg
发表于 2019-5-17 14:29:39 | 显示全部楼层
氟加多了
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
shenxiao1987 发表于 2019-5-17 14:29
氟加多了

会不会是厂家虚标R22/1.7KG我定量加的
发表于 2019-5-17 14:33:31 | 显示全部楼层
2匹机换个50的试试
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:33:52 来自手机 | 显示全部楼层
还有制冷剂收不尽
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
菜鸟伟仔 发表于 2019-5-17 14:33
2匹机换个50的试试

换过了还是一样
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
shenxiao1987 发表于 2019-5-17 14:29
氟加多了

加到0.4兆帕,电流7.0粗管都不凉会不会是微堵
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
一般制冷收制冷剂电流应该是下降,这个收制冷剂电流反而上升而且收不干净
发表于 2019-5-17 15:16:57 | 显示全部楼层
风扇转速检查一下
发表于 2019-5-17 15:39:10 | 显示全部楼层
会是定量不准吗?慢慢放掉一些氟看看。