求助志高5P风管制冷显示E8故障

[复制链接]
发表于 2019-5-16 18:30:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一酒店包厢里一台5P风管.开机工作10分钟左右停机,停2次后报E8.测低压压力为0.4MP,环境温度25度左右。工作时从低压截止阀到压缩机结霜。修了半天找不到问题,请师傅们帮忙分析哈。
IMG_20190516_181618.jpg
IMG_20190516_181609.jpg
IMG_20190516_181333.jpg
IMG_20190516_181534.jpg
IMG_20190516_181403.jpg
IMG_20190516_181325.jpg
发表于 2019-5-16 18:46:54 | 显示全部楼层
盘机太脏了!内风机坏了!内风机电容坏了!
发表于 2019-5-16 20:55:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流正常!
发表于 2019-5-16 21:13:52 | 显示全部楼层
洗洗更健康
发表于 2019-5-16 22:22:47 | 显示全部楼层
先内机后管路
发表于 2019-5-17 12:00:16 | 显示全部楼层
清洗内机更健康
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
请问大师们E8是什么意思呢?