查看: 3780|回复: 10

格力5P柜机内机蒸发器结冰

[复制链接]
发表于 2019-5-12 12:58:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一机房的格力5P柜机,内机蒸发器结冰。风机运转正常,进风和蒸发器都清洗了。请问大神是不是膨胀阀的原因?
发表于 2019-5-12 16:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
压力正常吗?
发表于 2019-5-12 16:43:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流正常吗
 楼主| 发表于 2019-5-12 19:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
压力电流都正常
发表于 2019-5-12 19:49:23 | 显示全部楼层
哪里结霜那里就节流
 楼主| 发表于 2019-5-12 20:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
以前用了好几年没问题,就昨天开始这样的。结霜是从内机蒸发器下部往上结霜。机房的空调常年开。
发表于 2019-5-12 21:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
内热交脏堵
发表于 2019-5-12 21:56:45 | 显示全部楼层
内热交背后脏堵
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
内机都清了还真不堵,出风量正常
发表于 2019-5-13 08:38:37 | 显示全部楼层
内机反面堵了。再看一下压力。