定频空调运行半小时后低压会突然增加

[复制链接]
发表于 2019-5-11 08:39:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
32格力定频,测试时四通阀线未连接,,开机试电流4.5低压0.3,高压管热,低压管结霜,每次运行接近半小时后高压管低压管温度常温了,电流变底,3安,压力变高,0.8。。这个按说是压缩机串气了,,但是为什么每次开机都能制冷半小时左右呢?请问会不会是其他故障,压缩机已买回准备更换前咨询下各位老师
IMG_20190511_081552.jpg
IMG_20190511_082944.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-11 09:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
但是连上四通阀后侧高压半个小时压力从1.2涨到2.0压力一直上升,,到底是不是压缩机问题呢
发表于 2019-5-11 09:13:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀串气了
发表于 2019-5-11 09:35:40 | 显示全部楼层
换压缩机收多小钱?
发表于 2019-5-11 09:35:51 | 显示全部楼层
换压缩机收多小钱?
发表于 2019-5-11 09:36:03 | 显示全部楼层
四通阀坏了,与压机没关系。
发表于 2019-5-12 07:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
你这是拉回来修的,还是自己卖的,卖的建议废品站换一台,估计四通阀坏,不划算
 楼主| 发表于 2019-5-12 07:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
sunmmer 发表于 2019-5-12 07:22
你这是拉回来修的,还是自己卖的,卖的建议废品站换一台,估计四通阀坏,不划算 ...

我卖2手电器
发表于 2019-5-12 07:48:56 | 显示全部楼层
串气四通阀通电试下看反应
 楼主| 发表于 2019-5-12 11:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
看各位建议先换了四通阀,试机一样,看来还是压缩机挂了