楼主: 房子先生

美的10匹空调送电跳总闸

[复制链接]
发表于 2019-5-9 23:16:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分区隔断试机检查
发表于 2019-5-10 07:53:10 | 显示全部楼层
万用表会用吗?
发表于 2019-5-10 14:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是地线或者是相线之间漏电,我也遇到过一次,但很幸运挣钱了,一台大金1.5p挂机插电就跳闸,很多维修工包括售后也去干过,就是没好。我去的時候客戶直接说修不好不给钱,因为此前很多维修工沒有修好要上门費,客戶觉得烦,既然这么直接我就不客气,直接说回收你的空调,说了一大堆行内术语,意思很明便宜收你的,讨价还价后出260元收回,知道为什么直接收空调吗?因为空調跳闸小問題,使用了6年的大金变頻空调二手市場1 千多,合算,拆回后,直奔主題,拆外机,测地线和相线之间的电阻,如果小于5M欧姆的就会跳闸,最后查到居然是节流电磁阀漏电,节流电磁阀是套在铜管上,在淘宝上买拆机的35元装上试机一切正常,两天之后卖了1200元,到现在都没问題,因此空调跳闸很好修
发表于 2019-5-10 16:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
你是个人才!没连接外机的情况下,也会掉闸,你换什么电抗器,有用吗,时间多是吧?
发表于 2019-5-10 18:39:42 | 显示全部楼层
内机风机接线,查一下,会有收获的,通病,