风冷模块压缩机低压保护

[复制链接]
发表于 2019-5-9 09:30:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
风冷模块机组,这套设备工程安装的时候铜管内进过泥沙,开机报警,泥沙在膨胀阀位置堵着了,后来清理过,100%干净不敢保证
运行了3个多月,现在又是低压,压缩机结霜
风冷翅片上存有大量的柳絮
翅片散热不好能导致压缩机低压吗?
IMG20190509091911.jpg
IMG20190509090837.jpg
IMG20190509084518.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机结霜有哪些原因?大神求解?
发表于 2019-5-9 10:00:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得如果是制热这样导致压缩机结霜应该是跟外机散热片脏有关系,制冷这样就跟内机脏,或者回气管靠外机这头那里瘪了,膨胀阀要堵了制冷压缩机我觉得不可能结霜,只会回气温度变高,反而压缩机会变烫
发表于 2019-5-9 10:52:45 | 显示全部楼层
现在是什么工况?
发表于 2019-5-9 12:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-10 04:36 编辑

首先压缩机结霜就不正常,至于低压保护可以区分是系统故障还是电路故障,如果系统压力正常的话就是电路问题(比如压控)
冷凝器太脏只会报高压,或者整体压力升高,不会报低压
发表于 2019-5-9 15:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
先把内机化下霜再开机试一下。
发表于 2019-5-9 19:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
什么工况
发表于 2019-5-10 04:40:20 | 显示全部楼层
276478225 发表于 2019-5-9 09:33
压缩机结霜有哪些原因?大神求解?

系统中的制冷剂过多;膨胀阀的开启度过大;蒸发器脏,系统的热负荷过小等,都会使压缩机结霜。
发表于 2019-5-10 21:02:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-11 04:27 编辑

总额言之,过多的液态氟回到压缩机,根据这个思路向前慢慢推理更多的可能氟过多和蒸发量减少的问题
这个情况容易造成压缩机湿压缩
发表于 2019-5-11 12:15:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-11 12:30 编辑

外机太脏了,洗了再说。


即使是外机脏,压缩机也更不会结霜!   荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:33 , Processed in 0.065051 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表