有一14平米的保鲜库用的是5p一体式外机,dd40蒸发器鸿森3号膨胀阀,用的是r22的氟 库内温度12度时低压表压是2公斤环境温度是26度左右高压表压是13公斤 此时压缩机开始结霜,当我膨胀阀开到最大时再充注氟,怎么充注低压都上不来
发表于 2019-5-9 08:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
一言不合就怂氟
发表于 2019-5-9 08:53:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀为什么要开最大
发表于 2019-5-9 15:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个配置零下20度也没问题。
发表于 2019-5-9 20:25:21 | 显示全部楼层
兄弟自己的库吧
发表于 2019-5-10 04:33:29 | 显示全部楼层
操作调整都是不对的。首先,膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。这是前提和原则。只能在这个基础上进行加氟和运行,加注的低压压力应与当时库温的蒸发温度的对应压力相近。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这也是一项原则性的要求。
发表于 2019-5-10 20:54:49 | 显示全部楼层
荣昌老师,保鲜库压缩机不能有结霜,结露水应该正常吧,但是冷冻库就会结霜,低压低对应的温度比较低,冻库结霜属正常吗,求教!
发表于 2019-5-11 04:32:42 | 显示全部楼层
宏哥技术高 发表于 2019-5-10 20:54
荣昌老师,保鲜库压缩机不能有结霜,结露水应该正常吧,但是冷冻库就会结霜,低压低对应的温度比较低,冻库 ...

任何系统的制冷压缩机,在任何情况下都不得有结霜现象出现!结露都要看是在什么环温下,系统处什么状态下,否则也是属不正常的。
 楼主| 发表于 2019-5-13 06:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-11 04:32
任何系统的制冷压缩机,在任何情况下都不得有结霜现象出现!结露都要看是在什么环温下,系统处什么状态下 ...

荣老师,请教一下,当彭胀阀调至中间位置时R22的氟,环境温度是30度,库温是9度高压表是14公斤底压是2公斤,温度怎么都拉不下来,充氟进去高底压表怎么都没变化,请问一下是什么问题?
发表于 2019-5-13 07:42:54 | 显示全部楼层
18380926688 发表于 2019-5-13 06:51
荣老师,请教一下,当彭胀阀调至中间位置时R22的氟,环境温度是30度,库温是9度高压表是14公斤底压是2公 ...

“充氟进去高低压表都没变化”,这要看“充”了多少进去。R22系统,库温9度,此时的蒸发温度为4度,对应R22的饱和压力为0.467MPa(约合5公斤)表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在4~4.2公斤左右的表压。而你此时的低压只有2公斤,差距很大,必须补加大量的制冷剂,否则怎么升高压力???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 06:53 , Processed in 0.061875 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表