老师请教个冷库系统和 三相不平衡 问题

[复制链接]
发表于 2019-5-6 19:14:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷藏库 3匹外机 如果系统堵 过滤器或膨胀阀堵 而不是完全堵死 此时低压压力低 从压缩机出口不远处的高压管还会很烫手吗?然后就是缺氟或者系统脏堵 会不会三相保护器 保护不平衡下面上图谢谢师傅指教
IMG_20190506_185604.jpg
发表于 2019-5-6 19:26:31 | 显示全部楼层
系统部分堵塞,与系统缺氟是同一种现象。都会使低压压力低,但回气过热度大,压缩机的吸气温度高,运转温度和排气温度都会很高,排气管肯定比正常高得多,你说这种状况会烫手吗?!
系统缺氟与三相不平衡无关联。
 楼主| 发表于 2019-5-6 19:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老师 三相不平衡排除送过来的380电是正常的 启动时间不一定间隔性报不平衡故障 是压缩机损坏 还是系统脏堵使压缩机负载过大起热 造成三相不平衡   就是把三相不平衡保护器去掉 还可以正常制冷
发表于 2019-5-6 20:22:08 | 显示全部楼层
2939549118 发表于 2019-5-6 19:59
荣老师 三相不平衡排除送过来的380电是正常的 启动时间不一定间隔性报不平衡故障 是压缩机损坏 还是系统脏 ...

三相不平衡与系统的泄漏,堵塞,压缩机故障都不搭界,只与压缩机的电机故障有关联,如相间短路,匝间短路,接线桩故障等。
 楼主| 发表于 2019-5-6 21:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师  但是 把三相保护器取消了 压缩机还可以工作正常制冷 此时压缩机应该没有短路吧 短路不就会跳闸了
发表于 2019-5-7 09:30:16 | 显示全部楼层
确定380是正常的,那就换个三相保护器哈。
 楼主| 发表于 2019-5-7 10:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
保护器换过了 还是不行 干脆就取消不用咯
发表于 2019-5-7 15:45:15 | 显示全部楼层
是否与压缩机一起的并有其它电机,如水泵什么的。要么就是保护器故障
 楼主| 发表于 2019-5-8 09:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-8 10:45 编辑

就是内风机是380,冷藏库没有水泵的
发表于 2019-5-9 15:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
换完三相保护器,得调整
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 06:55 , Processed in 0.064151 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表