收氟时间长了就坏属无稽之谈

  [复制链接]
发表于 2019-5-6 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   在没有什么事情的情况下,在网上看看。看到一个帖子,说的是变频空调移机收氟,结果时间长了点,安装完成后结果机器就坏了。很多人信以为真。吓得我移机时接上压力表,看到压力为零时立即锁死阀门,关掉电源,以防不测。
   去年夏天,天气热的最厉害的时候,一个老客户给我来电,家里的新变频空调工作的好好的,不知怎么就不制冷了。这个空调是在网上买的,奥克斯牌,一年?还是两年?反正时间很短,还在保修期。当时天气酷热,城里的师傅来到镇上,但是在乡下,当时竟然没有联系上,结果师傅就回去了。主人还是相信我,叫我去。经过一番观察,确认堵了。什么地方堵?只有电子膨胀阀了。把膨胀阀上面的橡皮拿掉,用起子轻轻地敲击,结果膨胀阀好了。空调恢复正常制冷。
   当时的气温,应该是接近四十度。空调安装在地上,上午的太阳晒在外机上,人工作的时候,只要站在太阳下,就浑身冒汗。空调不工作,压力大于2M,正常后压力0.9M,不正常时压力为零。一度认为是没有氟了。压力为零的时候,压缩机震动非常小。不用表测量还以为压缩机没有启动。
   总结,有人说收氟时间长了就损坏外控制板,就说这个奥克斯,不知收了几道氟,当时温度特别的高,收氟时间还特别的长,他怎么没有损坏控制板呢?我认为收氟时间长了就损坏控制板纯粹是无稽之谈。对于收氟损坏控制板的情况,一个字,差,两个字,真差。
发表于 2019-5-8 19:33:06 | 显示全部楼层
红寺家电维修 发表于 2019-5-6 12:52
您的第一段话我赞成,下面所述我不同意,您说的这个可能是个例,发生线路板损坏或爆炸事故也是个例,而我们 ...

昨天格力三匹32制冷剂,搞三分钟也没看到爆,哥想快内六角憋住了,别自己吓唬自己
发表于 2019-5-8 19:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-8 19:51 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-5-8 04:19
你告诉我或大家,你是怎么看帖子和理解问题的?我在哪里说了“漏光了会爆炸”的话语?
我只说了漏光了的 ...


并不是收氟超过一分钟就会爆,如果系统完好,收一天也不爆,只是我们做为维修工,最好是收完氟就好,没必要延时收氟,增加危险因素。

“超过一分钟就会爆”,这话不是我说的!你全面看看,出自哪里?
荣昌制冷
发表于 2019-5-8 19:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
我虽然没有收过氟,甚至根本都没搞过家用机!但是我觉得收氟时间长点不会有问题的!当然不能太长!
发表于 2019-5-8 20:20:09 | 显示全部楼层
看了帖子 真愁人 担心32爆炸的 那是你不了解32 这样的兄弟可以退出空调市场了 不用这上BB了 了解32的继续努力吧兄弟们 只要不违规操作就没问题的 22的超温都有毒 怎么我看也没毒死谁 32怎么了 往后都32  290的空调 胆子小不懂的兄弟们退位 让懂的兄弟们多赚点吧
发表于 2019-5-8 21:07:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-5-6 17:52
都是乱说瞎说的,根本没有这种事!造谣!
根据“谁主张谁举证”的原则,必须举证出事实!今年才过去了多 ...

R32如果那么容易爆炸,安监部门老早让停止使用了,我只移机一台功率R32空调,像普通空调一样的移机的,还加了一台R32的氟,和正常空调一样加氟,没有什么大惊小怪的,不过也有好处,好处是炒作得越厉害,对于我们这些维修人员来说,吃肉的机会就越多
发表于 2019-5-8 21:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
1367104637 发表于 2019-5-6 13:30
低压有漏,把R32收氟至高压端外机上,当外机容积己满。这时候压机未停继续以空气作介质不断经压机加压,不 ...

不像你说的压缩机未停继续加压空气就会爆。虽然压缩机未停,那你说的继续加压空气,不知道你说的“空气”从哪里来的,除非系统有漏的地方。
发表于 2019-5-6 11:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-6 12:57 编辑

吸入空气,爆你没商量(防)

没这个说法,吓自己别吓他人!   荣昌制冷
发表于 2019-5-6 11:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
收氟时间过长跟电路损坏关系不大,要坏主要是压缩机,系统有漏还有吸入空气和水蒸气的危险,本来半分钟就行,为啥一定要收几分钟
发表于 2019-5-6 11:34:12 | 显示全部楼层
还是接压力表收制冷剂靠谱,中规中矩不是坏事
发表于 2019-5-6 11:54:44 | 显示全部楼层
收雪种超一分钟的都是大神,我等小妖都是几十秒即可。越大的机子,收的越快,5P机20秒吸完,超时怕怕怕呀!
发表于 2019-5-6 12:52:32 | 显示全部楼层
您的第一段话我赞成,下面所述我不同意,您说的这个可能是个例,发生线路板损坏或爆炸事故也是个例,而我们作为维修工要时刻保持一颗谨慎的心,尽量避免事故的发生,世上没有后悔药,不要因为一时大意而抱憾终身。
    另外,提醒您有一种制冷剂是R32的空调,外机上很醒目的提示:收F时间不得超过一分钟,否则有爆炸的可能。
发表于 2019-5-6 13:04:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-5-6 13:07 编辑
红寺家电维修 发表于 2019-5-6 12:52
您的第一段话我赞成,下面所述我不同意,您说的这个可能是个例,发生线路板损坏或爆炸事故也是个例,而我们 ...


假设R32制冷剂的空调因外部某种原因或制造质量而泄漏光了制冷剂,用户不懂也不知道,一直开在那空转怎么办?根据这个“收F时间不得超过一分钟,否则有爆炸的可能”的逻辑,是否也会“爆炸”???如果不会“爆炸”,那不给厂家打了脸吗?
发表于 2019-5-6 13:17:59 来自手机 | 显示全部楼层
美的厂家培训里明确R32和R290机子收氟不得超过一分钟,而且还要留0.1公斤不收完!收氟必须接压力表,还要先判断是否有泄露!如果有,直接断电,把冷剂排完,拆机走人!
发表于 2019-5-6 13:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1367104637 于 2019-5-6 13:34 编辑

低压有漏,把R32收氟至高压端外机上,当外机容积己满。这时候压机未停继续以空气作介质不断经压机加压,不知道会出现危险在什么位置,以前听说和新闻上看到的的压机暴又怎么解说呢
发表于 2019-5-6 13:55:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-12 12:38 , Processed in 0.081342 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表