电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3121|回复: 4

美的五匹风管机下风机不转求助!

[复制链接]
发表于 2019-5-6 07:06:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 bjlsj 于 2019-5-6 08:20 编辑

客户报空调不制冷,上门检查外机没启动,检查到没雪种加雪种进入外机启动,但风机有一个没转(底下那个),由于没带电容又下大雨,就回来了,我想问问那风机会有哪种原因会转一个的
发表于 2019-5-6 07:35:35 | 显示全部楼层
具体型号不描述,不够诚意。猜吧,老型号只有检测板的检查外电机,一般型号外机板带上下风机的测管温,正常情况的看外机周围环境温度。
发表于 2019-5-6 07:42:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有的外风机是由压力控制、有的是由外机管温控制。所以有一个风机运转有时是正常的。但是制冷剂少了也会只有一个运转。
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2019-5-6 07:42
有的外风机是由压力控制、有的是由外机管温控制。所以有一个风机运转有时是正常的。但是制冷剂少了也会只有 ...






谢谢
发表于 2019-5-11 16:27:15 | 显示全部楼层
可以看下外机主板的显示灯,就知道什么问题了