海信老款变频空调外机不工作求助

[复制链接]
发表于 2019-5-5 07:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
建议更换变频模块!
 楼主| 发表于 2019-5-5 07:37:43 | 显示全部楼层
前些日子刚买的变频空调培训资料,可这两天接到手空调都是些老掉牙的老款。培训资料的参数和图纸根本用不上
 楼主| 发表于 2019-5-12 19:02:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此机已修复故障在内机板,通信降压电阻35K,阻值变大到700多K了。先前由于外机S线没接上,所以出现通信电压100多V了
发表于 2020-2-19 21:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
我有一空调和你这个样开机外机起一下就停电压了压缩机和风机都不转我量了感温度传感器都没坏