(求助)风幕柜压缩机不启动

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-5-3 22:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2019-5-3 22:00
压力控制开关。断开了吧!!

不知道什么原因引起没人动过。按那个红色的按不进去不能复位。
发表于 2019-5-3 22:24:31 | 显示全部楼层
在通电的状态下,用万用表量一下图4中接线的哪两个点,是不是有220V电压,如果有就是那个开关坏掉了。按你的描述,那应该是有220V的电压,否则就是控制电路有故障!你说的·控制电路有220V,应该哪两个点就有电压的,直连接触器应能闭合,压缩机正常运行。
发表于 2019-5-3 22:31:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-3 22:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是压力微分开关 既然接触器没有220v应该前面有个继电器 继电器是否有电压 就3楼说的跑线路吧
发表于 2019-5-3 22:51:49 | 显示全部楼层
关注后续。
 楼主| 发表于 2019-5-3 23:12:13 | 显示全部楼层
sxqs 发表于 2019-5-3 22:42
我觉得是压力微分开关 既然接触器没有220v应该前面有个继电器 继电器是否有电压 就3楼说的跑线路吧 ...

现在是这个开关不通,这个开关一条线接220V一头,另一条线接交流接触器控制脚,控制器的另一脚由电脑板出来是有220V的。
360截图20190503224917025_副本.jpg
发表于 2019-5-3 23:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
我关注的是接触器怎样才能闭合使压缩机运行
发表于 2019-5-4 00:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
压力开关,用螺丝刀顶下弹簧片,能启动就是压力不够,然后查漏就对了
发表于 2019-5-4 10:47:09 | 显示全部楼层
这个明显就是系统漏氟引起压力开关保护导致接触器不能工作!
发表于 2019-5-4 13:49:51 | 显示全部楼层
fermin 发表于 2019-5-4 10:47
这个明显就是系统漏氟引起压力开关保护导致接触器不能工作!

我估计也是