请教制冷剂充注多过多引起液击的原因

[复制链接]
发表于 2019-4-30 13:44:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教制冷剂充注过多,为什么会引起液击,因为系统里有毛细管或膨胀阀节流,充多了液态制冷剂只会占用冷凝器的散热面积,导致高压过高,为什么会液击呢?
发表于 2019-4-30 15:16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-30 15:18 编辑

轮胎打气过饱为什么会炸胎?气球吹气过多为什么会爆?人吃得过多怎么会难受?同样经过牙齿嚼噘,喉咙吞咽,肠胃消化,胃都装下了,怎么会产生难过呢?
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是想问液击的原理,液击是不是比较在夜间气温比较低的时候发生,可是这时高压更低啊
发表于 2019-4-30 16:32:55 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2019-4-30 15:47
我是想问液击的原理,液击是不是比较在夜间气温比较低的时候发生,可是这时高压更低啊 ...

你在理解上存在根本性的误区!
液击的原理如同我在2楼比方的一样。
系统中加多了制冷剂,是指整个系统的加注量过多了。既然知道是“占用冷凝器的散热面积”,虽然也通过了节流,但由于节流前的压力变化(加大),节流后同样过多地进入了液体制冷剂至蒸发器内,使蒸发器的液面过高(液体量过多),同样也“占用了蒸发器的散热(换热)面积”。不但使整个系统的压力升高,而蒸发器内过多的液体制冷剂无法充分气化,流进回气管,导致回气过热度低,被压缩机吸入后产生液击。冰箱冰柜系统加多了制冷剂也是这个样,人吃多了就会肚子胀得难受!
液击并不是“在夜间气温比较低的时候发生”,而是只要被压缩机吸入了过潮过湿气体后都会产生。
 楼主| 发表于 2019-4-30 19:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣昌版主
发表于 2019-5-19 16:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
液击供液量太大了
发表于 2019-12-19 18:00:04 | 显示全部楼层
压力不一样