3个小时降0.2公斤,能查出来哪里漏吗?

[复制链接]
发表于 2019-4-29 20:05:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天查一台1.5匹定速R22的老机子,氮气打压38公斤,刚回来打开表发现降了0.2公斤,这种微漏,是我打压太高了?还是到时候隔一段时间补氟一次算了?
发表于 2019-4-29 20:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
温差……
发表于 2019-4-29 20:53:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
等时间长一点,24小时以上再看降多少。
发表于 2019-4-29 21:10:00 | 显示全部楼层
都拆了,发现里面没氟就要注意,好多内机漏,
 楼主| 发表于 2019-4-29 21:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2019-4-29 21:10
都拆了,发现里面没氟就要注意,好多内机漏,

现在是单独打压内机,是不是我打压的压力太大了点?R22的系统会不会承受不住?
发表于 2019-4-29 22:25:40 | 显示全部楼层
这种漏一般是接头喇叭口问题,重新做喇叭口试一下。
 楼主| 发表于 2019-4-29 22:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
佰信 发表于 2019-4-29 22:25
这种漏一般是接头喇叭口问题,重新做喇叭口试一下。

问题是放在水里泡着没见冒泡?
发表于 2019-4-30 02:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
2楼说的对
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-4-29 20:53
等时间长一点,24小时以上再看降多少。

24小时后,降了0.6公斤
发表于 2019-5-13 08:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
我觉着问题不大 氮气打25个了不得了 又不是新冷媒机器