求助: 空调没收氟直接关阀了

[复制链接]
发表于 2019-4-29 16:45:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台老空调,R22,电容坏了外面不好换,直接关阀拆管了,这样一般会损失多少氟,要加多少呢?求助大神!
发表于 2019-4-29 17:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
补铭牌标注额定制冷剂量的40%
发表于 2019-4-29 21:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接表看表就是了
发表于 2019-4-29 23:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况…………
发表于 2019-4-30 08:17:42 | 显示全部楼层
看当天气温,接压力表看工作压力,25-30度时,大概压力在4-5个压力,内机温度和回气温度都适当关注一下,这个没有具体数值维修经验也很重要
发表于 2019-4-30 09:40:17 | 显示全部楼层
当天室内外温差多少有关,大冬天温差大外机冷室内热,直接关阀,氟几乎不会损失。
发表于 2019-4-30 10:21:34 | 显示全部楼层
实在搞不定到话抽真空定量加就可以了
发表于 2019-4-30 13:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
电容坏了外面不好换,楼主的意思把外机折下来换??既然能关阀门为什么不收氟呢?
发表于 2019-5-1 21:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
没多少 三分之一左右
发表于 2019-5-2 09:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
加氟看环境温度,看大小管温差。这样是是最快的