求助:银岭3P中温主机报了2次E4排气高温保护

[复制链接]
发表于 2019-4-28 22:14:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
银岭3P中温主机,丹佛斯膨胀阀XT2,闷芯T02,03#,新装才一月,最近一两天报了2次E4排气高温保护,断电复位库温-3.3度,高度1.6Mpa,低压0.12Mpa,请问是怎么回事?
发表于 2019-4-28 22:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
是高温还是高压?
 楼主| 发表于 2019-4-29 06:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-29 08:09 编辑

排气高温,制冷剂R22
发表于 2019-4-29 08:17:38 | 显示全部楼层
宿命 发表于 2019-4-29 06:17
排气高温,制冷剂R22

低压过低,回气过热度过大,蒸发压力(温度)低,吸气温度高所致。
R22制冷剂,库温-3.3度,此时的蒸发温度为-8~-9度,对应的压力为0.28~0.267MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.22MPa表压左右。
如果膨胀阀的调节杆确认在中间位置上,系统不存在堵塞,那就是系统严重缺氟。
 楼主| 发表于 2019-4-29 10:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!因为.是一体机,才安装并且正常使用一个月,所以不敢貌然乱加!
发表于 2019-4-29 14:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-29 18:33 编辑

请教@荣昌制冷版主,有一台冷水机平时运行的时候低压偏低了点,高压正常,但到晚上气温低经常报低压,整台压缩机都被霜包住了,别人说是液击造成的,更换了毛细管,压缩机是C-SB453H8A,R22制冷剂,很想知道制冷剂加太多为什么会液击,因为高压是正常的
结霜的照片
IMG_20190418_084752.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 14:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-4-29 08:17
低压过低,回气过热度过大,蒸发压力(温度)低,吸气温度高所致。
R22制冷剂,库温-3.3度,此时的蒸发温 ...

老师今天加氟约1Kg,高低压压力不变,排气温度115-120氟度约半小时停机显故障,把膨胀阀向左调2圈,近竹时低压表压力0 .18高压变为1.6此排气温度97
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 12:13 , Processed in 0.057220 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表