高压0.6,盘管这样盘的,毛细管我放外面了,毛细管这样结冰了,里面不冷,当时测毛细管压力1.0,
213386AF-8499-4802-A9BA-4C547FBD81A2.jpeg
46600FDD-5455-4692-8560-726A0E5018F6.jpeg
 楼主| 发表于 2019-4-27 19:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
盘管如图
62032E94-38BE-44F7-8D10-BAE9C5B8D8C5.jpeg
发表于 2019-4-27 19:28:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管该走里面最上面开始再到外面 你这样不会有什么效果
发表于 2019-4-27 19:36:06 | 显示全部楼层
把毛细管弄里边去,
发表于 2019-4-27 19:41:57 | 显示全部楼层
  买一块成品蒸发器效果不更好吗?
发表于 2019-4-27 19:49:15 | 显示全部楼层
堵了 要么添加的制冷剂少
发表于 2019-4-27 19:51:35 | 显示全部楼层

应该在里面毛细管
发表于 2019-4-27 19:54:56 | 显示全部楼层
你的工艺是在修空调?冲洗毛细管或更换。
发表于 2019-4-27 20:00:42 | 显示全部楼层

毛细管不任在箱内还是在箱外,节流后的蒸发管都应该结霜的。如果只是蒸发管的前端部结霜,说明制冷剂还没加足;如果蒸发管的后段部分结霜,而前端部是会发凉和结露,说明制冷剂加注过量了。
毛细管在箱内,能增加液体的过冷度,有助于提高制冷效率;多余的毛细管不是盘在过滤器上,而是应该盘绕或并行在回气管上。
发表于 2019-4-27 20:11:53 | 显示全部楼层
找原机毛细管少变数