一个冷藏库4×3.7×2.5 冷风机采用DD22风机 机组采用谷轮3P半封闭 机组没有油分 连接管道从冷库顶上过去接机组 机组在地面上放着 请问这样的情况是否需要安装一个回油弯呢? 防止回油不畅。
发表于 2019-4-27 16:31:59 | 显示全部楼层
根据库容,压缩机和冷风机都配得较紧。
回油弯就不要“多此一举”了,反而增加了管路的流动阻力。还是在压缩机的出口加装一只油分离器更好。
发表于 2019-4-28 15:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用加回油弯,不过你这配置使用年限不会长久,
发表于 2019-9-14 08:51:10 | 显示全部楼层
他的压缩机是否有点小吧,荣师傅
发表于 2019-9-14 09:00:14 | 显示全部楼层
asd-123 发表于 2019-9-14 08:51
他的压缩机是否有点小吧,荣师傅


库容37立方,应配4P的半封压缩机,3P的小了。