之前温度13,降不下来。补加了氟利昂后,
温度下降到设定4度。但是结霜严重,还有低压保护跳开了一次。膨胀阀正常。但是储液罐放出来都是气体。

现在运行制冷剂r22,温度4度,高压8公斤。低压0公斤。


P90427-102218.jpg P90427-102126.jpg P90427-102109.jpg
发表于 2019-4-27 11:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂不够 库温4度 此时蒸发温度应该-1度 对照压力表 除掉压力损失 此时压力表应该在3.3公斤压力左右
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:05:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
科技制冷北皋 发表于 2019-4-27 11:00
制冷剂不够 库温4度 此时蒸发温度应该-1度 对照压力表 除掉压力损失 此时压力表应该在3.3公斤压力左右 ...

是不系统回流问题,重点检查节流。
制冷剂加了不少了。现在问题回霜怎么这么严重
发表于 2019-4-27 11:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
ninib79 发表于 2019-4-27 11:05
是不系统回流问题,重点检查节流。
制冷剂加了不少了。现在问题回霜怎么这么严重 ...

是不是你加氟加的压缩机上霜了
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:24:01 | 显示全部楼层
科技制冷北皋 发表于 2019-4-27 11:07
是不是你加氟加的压缩机上霜了

是的,从吸气这里加的
发表于 2019-4-27 11:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果是风冷机考虑是不是蒸发器结冰冻住啦
发表于 2019-4-27 13:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
修好了没有
 楼主| 发表于 2019-4-27 13:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
没有呢,还没找到问题
发表于 2019-4-27 13:45:51 | 显示全部楼层
要是冷媒加了不少的话,试把膨胀阀调小一点
发表于 2019-4-27 16:22:56 | 显示全部楼层
ninib79 发表于 2019-4-27 13:17
没有呢,还没找到问题

不任怎样,前提和原则问题必须要先确认做好:
1、膨胀阀的调节杆确认是在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!
2、库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
3、压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
上述三个前提和原则是检验和衡量系统是否正常运行的重要标志!只有遵守了这三个前提和原则,才能对所反应出的工况作出较正确的分析判断,否则会引起误判。
当压缩机处湿冲程运行时,压缩效率将大大降低,严重时无压缩功能,无法反应出真实的系统工况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 06:55 , Processed in 0.065630 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表