电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8672|回复: 12

山特MT1000的机器,不知道是什么原因,开机没反应了...

[复制链接]
发表于 2019-4-27 09:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
山特MT1000的机器,不知道是什么原因,开机没反应了,插市电开关不起作用,一直就是报警,不知道检查哪个部位,知道的师傅告知一下,谢谢@!
发表于 2019-4-27 09:29:20 | 显示全部楼层
是不是开关坏了。
发表于 2019-4-27 12:34:43 | 显示全部楼层
是什么机器,问题说明白,才好分析。
发表于 2019-4-27 16:14:24 | 显示全部楼层
电瓶是否良好?
发表于 2019-4-27 16:25:22 | 显示全部楼层
应该是不间断电源吧,检查一下电压检测 启动部分。
 楼主| 发表于 2019-4-30 12:25:01 | 显示全部楼层
xdjsn 发表于 2019-4-27 16:25
应该是不间断电源吧,检查一下电压检测 启动部分。

我直接接上24电瓶,电压是24.6V,按开关无任何反应。然后把电源插头直接插市电,报警灯就一直亮,这时开关不起作用了,开和关都是报警状态。
我把U3  UC3843BN 、10048-02G 、UTCMC34063KL 、和4个继电器一起换了一个遍。
 楼主| 发表于 2019-4-30 13:20:05 | 显示全部楼层
我直接接上24电瓶,电压是24.6V,按开关无任何反应。然后把电源插头直接插市电,报警灯就一直亮,这时开关不起作用了,开和关都是报警状态。
我把U3  UC3843BN 、10048-02G 、UTCMC34063KL 、和4个继电器一起换了一个遍。
12a4bde1c421cec60e7df99522094af_副本.jpg
e80d3ba5643d522bc1b0929adaf8cdd_副本.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-30 13:28:36 | 显示全部楼层
我已标注,帮帮看一下还要检查哪个几个位置,谢谢
微信截图_20190430132034_副本_副本.png
微信截图_20190430132227_副本.png
 楼主| 发表于 2019-4-30 20:42:28 | 显示全部楼层
寂寞热带鱼 发表于 2019-4-27 12:34
是什么机器,问题说明白,才好分析。

我的是山特MT1000  UPS不间断电源。接24V按开机健无反应,插220V报警,开关不起作用
 楼主| 发表于 2019-4-30 20:43:58 | 显示全部楼层

开关正常的,我检查过了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-5 15:41 , Processed in 0.037639 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表