美的1.5匹出风口温度才17.5度

[复制链接]
发表于 2019-4-23 07:53:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
定速R22机,已经用了13年机,外机双层散热器,刚换压缩机,定量加氟1030克,环境温度29度,回风温度28.5度,开机15分钟后,电流5.5安,达到厂家铭牌标准数值,但是出风口温度才17.5度,开最大风档位,感觉差强人意,大师们来帮分析下,谢谢
IMG_20190423_075307.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-23 07:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
忘了说是制冷状态下
 楼主| 发表于 2019-4-23 07:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力5.5公斤
发表于 2019-4-23 08:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
环境29℃开始用空调,我觉得5.5高了。
发表于 2019-4-23 09:00:32 | 显示全部楼层
压机不太好吧,,,,,,,,可以了18度
发表于 2019-4-23 09:05:12 | 显示全部楼层
5.5公斤高了
发表于 2019-4-23 09:10:21 | 显示全部楼层
昨天25度我修了一台格力的空调侧压力3.2Mpa效果很好的,29度压力5.5Mpa确实有点高了。
发表于 2019-4-23 09:32:09 | 显示全部楼层
换个品牌R22
发表于 2019-4-23 09:41:39 | 显示全部楼层
换压缩机时候放氟看系统油干净吗?压缩机新的还是旧的,抽空了吗?制冷剂品牌的还是散装的
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
网友1912 发表于 2019-4-23 09:32
换个品牌R22

三美的22